中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

B.2 试验设备与操作方法


B.2.1 仪器、设备
    仪器、设备包括:
    ——标准压缩空气泡沫系统:安装、连接见图3;
    ——空气压缩机1:与图3中进气管6连接;
    ——空气压缩机2:与图3中进气管17连接。
B.2.2 操作步骤
B.2.2.1 按试验要求混合比,配制泡沫溶液,并将其注入耐压储罐13。将阀门7、9、12、15、18、19关闭,阀门16保持开启状态。
B.2.2.2 启动空气压缩机1和空气压缩机2,观察压力表8和压力表14的升压情况。开启阀门7,通过阀门7调整进气管压力,使压力稳定在试验要求的范围内。开启阀门15,通过阀门15调整耐压储罐压力,使压力稳定在试验要求的范围内。
B.2.2.3 开启阀门12,随即开启阀门9,此时压缩空气泡沫从泡沫输送管中喷出。调节阀门7,使进气管压力稳定在试验要求的范围内。继续调节阀门15,确保液体流量在(11.4±0.4)L/min范围内(液体实时流量通过液体流量计1l显示)。待泡沫喷射稳定,并且液体流量稳定在试验要求的范围内时,即可进行泡沫性能和灭火性能测试。
B.2.2.4 性能测试完毕后,关闭空气压缩机1和空气压缩机2,并关闭阀门7、9、12、15。剩余泡沫溶液经由阀门18从耐压储罐中排出,同时将耐压储罐泄压。
B.2.2.5 全部试验完毕后,使用清水冲洗标准压缩空气泡沫系统的管路及耐压储罐两遍,操作方法同上。
查找 上节 下节 返回
顶部

A类泡沫灭火剂 GB27897-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读