中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 维修检查的报废评定


    灭火器在维修检查时发现有下列情况之一,应报废:
    a)存在5.1所列的缺陷情况之一的灭火器;
    b)阀门不能开启;
    c)无卸压结构;
    d)手提式1211 灭火器的筒体和器头的水压试验结果不符合GB 4351-1997中5.10.1.1的要求,或推车式1211灭火器的筒体和器头的水压试验结果不符合GB 8109-1987中3.7.3的要求;
    e)按GB/T 12137-2002的要求进行气密性试验时,在试验压力等于灭火器的最大工作压力(PMS)下,筒体或阀门出现泄漏;
    f)筒体内部有锈屑或内部表面有锈蚀的凹坑;
    g)筒体外部磕伤、划伤、凹坑和线腐蚀或面腐蚀的深度大于或等于设计壁厚的10%(测量方法见附录A)。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】1211灭火器报废规定 GA402-2002
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读