5.3 动作
5.3.1 试验时,手动启动灭火系统任一保护分区,检查灭火系统水泵、选择阀等部件的动作及报警情况。
5.3.2 对于周期性无人值班的机器处所中布置的自动启动灭火系统,应能通过触发任一保护分区中的探测装置来启动灭火系统,检查灭火系统的报警和动作情况。
5.3.3 结果应符合4.3的要求。