6.7 比例混合器压力损失试验


    试验在比例混合器正常工作压力范围内进行,流量从最小值依次增加到最大值,试验点应不少于5个。调节泡沫比例混合器的进口压力及流量达到规定值,稳定后读取比例混合器进口压力与出口压力值,依下式计算:
 混合器进口压力与出口压力值
    式中:
    △P——压力降,单位为兆帕(MPa);
     P1——进水口压力,单位为兆帕(MPa);
     P2一一混合液出口压力,单位为兆帕(MPa)。
    根据试验结果绘制流量-压力损失曲线,应符合5.1.2.1、5.1.5.1的规定。
 