6.36 反向密封试验


    将单向阀安装在试验管网上,阀瓣处于开启状态,排除管网中的空气,使管网充满水,堵塞阀门的其余开孔。然后从反向缓慢加压到0.015MPa和1.20MPa,保压5min。结果应符合5.3.2.4的规定。