中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录E(规范性附录)平衡式比例混合装置试验程序及样品数量


E.1 试验程序说明
E.1.1试验序号
    1)外观检查(6.1);
    2)混合比试验(6.6);
    3)压力损失(6.7);
    4)运行可靠性试验(6.18);
    5)平衡阀工作循环试验(6.14) ;
    6)强度试验(6.2);
    7)平衡阀耐泡沫液浸渍试验(6.15);
    8)电磁阀工作可靠性试验(6.16);
    9)电磁阀耐泡沫液浸渍试验(6.15)。
E.1.2 说明
    a)方框中的数字为试验序号;
    b)圆圈中的数字为试验所需试件数。
E.2 试验程序
    试验程序见图E.1。
图E.1 泡沫产生器试验程序图
图E.1 泡沫产生器试验程序图 
 
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB20031-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读