中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录G (规范性附录)高背压泡沫产生器试验程序及样品数量


G.1 试验程序说明
G.1.1 试验序号
    1)外观要求(6.1);
    2)流量系数测定(6.19);
    3)发泡倍数和析液时间测定(6.20);
    4)跌落试验(6.13)(移动式高背压泡沫产生器)。
G.1.2 说明
    a)方框中的数字为试验序号;
    b)圆圈中的数字为试验所需试件数。
G.2 试验程序
    试验程序见图G.1。
图G.1 高背压泡沫产生器试验程序
 
图G.1 高背压泡沫产生器试验程序
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB20031-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读