附录H(规范性附录)泡沫喷头试验程序及样品数量


H.1 试验程序说明
H.1.1 试验序号
    1)外观检查(6.1);
    2)覆盖半径试验(6.22);
    3)耐水冲击试验(6.23);
    4)发泡倍数和析液时间测定(6.20);
    5)流量系数测定(6.19);
    6)高温试验(6.24);
    7)二氧化硫腐蚀试验(6.26);
    8)氨应力腐蚀试验(6.25);
    9)盐雾腐蚀试验(6.27);
    10)灭火试验(6.28)。
H.1.2 说明
    a)方框中的数字为试验序号;
    b)圆圈中的数字为试验所需试件数。
H.2 试验程序
    试验程序见图H.1。
图H.1 泡沫喷头试验程序图
图H.1 泡沫喷头试验程序图 
 