附录X(规范性附录)带有泡沫液控制阀、压力泄放阀的闭式泡沫-水喷琳系统试验程序及样品数量


X.1 试验程序说明
X.1.1 试验序号
    1)外观要求(6.1);
    2)混合比试验(6.6);
    3)系统功能试验(6.43);
    4)强度试验(6.2);
    5)密封试验(6.3);
    6)工作循环试验(6.42);
    7)压力泄放阀开启压力试验(6.11);
    8)功能试验(6.43);
    9)耐泡沫液浸渍试验(6.15)。
X.1.2 说明
    a)方框中的数字为试验序号;
    b)圆圈中的数字为试验所需试件数。
X.2 试验程序
    试验程序见图X.1。
图X.1 带有泡沫液控制阀、压力泄放阀的闭式泡沫-水喷淋系统试验程序图
图X.1 带有泡沫液控制阀、压力泄放阀的闭式泡沫-水喷淋系统试验程序图 
 