中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网
主页
>
规范
>
【已作废】灭火器维修与报废规程 GA95-2007
>
目 录
上一节
下一节
查 找
检 索
手机阅读
总目录
问题反馈
搜索
1 范围
本标准规定了灭火器维修的术语和定义、总要求、维修条件、维修技术要求、报废、试验方法和检验规则。
本标准适用于手提式灭火器、推车式灭火器的维修、报废,适用于对灭火器维修单位的维修条件和维修能力的评价。其它类型灭火器的维修与报废可参照本标准执行。
查找
上节
下节
返回
顶部
上一节:
前言
下一节:
2 规范性引用文件
目录导航
可同时查询多个内容,分隔符:空格为“与”,“\”为或。
前言
1 范围
2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 总要求
5 维修条件
5.1 维修用房
5.2 维修设备
5.3 检验设备
5.4 维修人员
5.5 维修质量管理
5.6 维修条件检查判定规则
6 维修技术要求
6.1 一般规定
6.2 拆卸
6.3 水压试验
6.4 筒体清洗和干燥
6.5 零部件更换
6.6 再充装
6.7 维修记录和维修标识
7 报废规定
8 试验方法
9 检验规则
9.1 检验类别
9.2 维修出厂检验
9.3 维修能力检验
9.4 不合格分类
笔记需登录后才能查看哦~
去登录
【已作废】灭火器维修与报废规程 GA95-2007
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读