中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.10 调压试验


7.10.1 如图1所示,将试样按正确方式安装在试验管路上。
7.10.2 在电磁阀6开启的情况下,调节入口控制阀1和出口控制阀5,使测试减压阀3的入口压力为额定工作压力,管道流量为减压阀的始动流量。
7.10.3 调节减压阀的减压调整装置,使出口压力在企业规定的出口设定压力范围的最大值与最小值之间连续变化,反复2次,记录观察情况。
7.10.4 保证减压阀入口为额定工作压力的前提下,缓慢关闭出口控制阀5,使管道流量由始动流量变为0,记录此时的出口压力,重复进行3次试验,取平均值,测得静压升。
图1 减压阀综合试验示意图 
  
查找 上节 下节 返回
顶部

自动喷水灭火系统 第17部分:减压阀 GB5135.17-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读