中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

第二章 消防监督检查的形式和内容


       第六条 消防监督检查的形式有:
     (一)对公众聚集场所在投入使用、营业前的消防安全检查;
  (二)对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;
  (三)对举报投诉的消防安全违法行为的核查;
  (四)对大型群众性活动举办前的消防安全检查;
  (五)根据需要进行的其他消防监督检查。
 
       第七条 公安机关消防机构根据本地区火灾规律、特点等消防安全需要组织监督抽查;在火灾多发季节,重大节日、重大活动前或者期间,应当组织监督抽查。
 
  消防安全重点单位应当作为监督抽查的重点,非消防安全重点单位必须在监督抽查的单位数量中占有一定比例。对属于人员密集场所的消防安全重点单位每年至少监督检查一次。
 
       第八条 公众聚集场所在投入使用、营业前,建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上人民政府公安机关消防机构申请消防安全检查,并提交下列材料:
     (一)消防安全检查申报表;
  (二)营业执照复印件或者工商行政管理机关出具的企业名称预先核准通知书;
  (三)依法取得的建设工程消防验收或者进行竣工验收消防备案的法律文件复印件;
    (四)消防安全制度、灭火和应急疏散预案、场所平面布置图;
    (五)员工岗前消防安全教育培训记录和自动消防系统操作人员取得的消防行业特有工种职业资格证书复印件;
    (六)法律、行政法规规定的其他材料。
 
       依照《建设工程消防监督管理规定》不需要进行竣工验收消防备案的公众聚集场所申请消防安全检查的,还应当提交场所室内装修消防设计施工图、消防产品质量合格证明文件,以及装修材料防火性能符合消防技术标准的证明文件、出厂合格证。
 
       公安机关消防机构对消防安全检查的申请,应当按照行政许可有关规定受理。
 
       第九条 对公众聚集场所投入使用、营业前进行消防安全检查,应当检查下列内容:
     (一)建筑物或者场所是否依法通过消防验收合格或者进行竣工验收消防备案抽查合格;依法进行竣工验收消防备案但没有进行备案抽查的建筑物或者场所是否符合消防技术标准;
     (二)消防安全制度、灭火和应急疏散预案是否制定;
     (三)自动消防系统操作人员是否持证上岗,员工是否经过岗前消防安全培训;
   (四)消防设施、器材是否符合消防技术标准并完好有效;
     (五)疏散通道、安全出口和消防车通道是否畅通;
     (六)室内装修材料是否符合消防技术标准;
     (七)外墙门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
 
       第十条 对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查,应当根据单位的实际情况检查下列内容:
     (一)建筑物或者场所是否依法通过消防验收或者进行竣工验收消防备案,公众聚集场所是否通过投入使用、营业前的消防安全检查;
     (二)建筑物或者场所的使用情况是否与消防验收或者进行竣工验收消防备案时确定的使用性质相符;
     (三)消防安全制度、灭火和应急疏散预案是否制定;
     (四)消防设施、器材和消防安全标志是否定期组织维修保养,是否完好有效;
     (五)电器线路、燃气管路是否定期维护保养、检测;
     (六)疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通,防火分区是否改变,防火间距是否被占用;
     (七)是否组织防火检查、消防演练和员工消防安全教育培训,自动消防系统操作人员是否持证上岗;
     (八)生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所是否与居住场所设置在同一建筑物内;
     (九)生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的,是否符合消防技术标准;
     (十)其他依法需要检查的内容。
 
       对人员密集场所还应当抽查室内装修材料是否符合消防技术标准、外墙门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
 
       第十一条 对消防安全重点单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查,除检查本规定第十条规定的内容外,还应当检查下列内容:
     (一)是否确定消防安全管理人;
     (二)是否开展每日防火巡查并建立巡查记录;
     (三)是否定期组织消防安全培训和消防演练;
     (四)是否建立消防档案、确定消防安全重点部位。
 
       对属于人员密集场所的消防安全重点单位,还应当检查单位灭火和应急疏散预案中承担灭火和组织疏散任务的人员是否确定。
 
       第十二条 在大型群众性活动举办前对活动现场进行消防安全检查,应当重点检查下列内容:
     (一)室内活动使用的建筑物(场所)是否依法通过消防验收或者进行竣工验收消防备案,公众聚集场所是否通过使用、营业前的消防安全检查;
     (二)临时搭建的建筑物是否符合消防安全要求;
     (三)是否制定灭火和应急疏散预案并组织演练;
     (四)是否明确消防安全责任分工并确定消防安全管理人员;
     (五)活动现场消防设施、器材是否配备齐全并完好有效;
     (六)活动现场的疏散通道、安全出口和消防车通道是否畅通;
     (七)活动现场的疏散指示标志和应急照明是否符合消防技术标准并完好有效。
 
        第十三条 对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程的施工现场进行消防监督检查,应当重点检查施工单位履行下列消防安全职责的情况:
     (一)是否明确施工现场消防安全管理人员,是否制定施工现场消防安全制度、灭火和应急疏散预案;
     (二)在建工程内是否设置人员住宿、可燃材料及易燃易爆危险品储存等场所;
     (三)是否设置临时消防给水系统、临时消防应急照明,是否配备消防器材,并确保完好有效;
     (四)是否设有消防车通道并畅通;
     (五)是否组织员工消防安全教育培训和消防演练;
     (六)施工现场人员宿舍、办公用房的建筑构件燃烧性能、安全疏散是否符合消防技术标准。
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

消防监督检查规定(公安部令第120号)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读