6.6 模拟末端试水装置


6.6.1 每个压力分区的水平管网末端最不利点处应设模拟末端试水装置,但在满足下列条件时,可不设模拟末端试水装置,但应设直径为50mm的试水阀:
      1 每个水流指示器控制的保护范围内允许进行试水,且试水不会对建筑、装修及物品造成损坏的场地;
      2 试水场地地面有完善排水措施。
6.6.2 模拟末端试水装置应由压力表、试水阀、电磁阀、智能型探测组件、模拟喷头(高空水炮)及排水管组成。
6.6.3 试水装置的智能型探测组件的性能及技术要求应与各种灭火装置配置的智能型探测组件相同,与模拟喷头为分体式安装。
6.6.4 电磁阀的性能及技术要求应与各种灭火装置的电磁阀相同。
6.6.5 模拟喷头(高空水炮)为固定式喷头(高空水炮),模拟喷头(高空水炮)的流量系数应与对应的灭火装置上的喷头(高空水炮)相同。
6.6.6 模拟末端试水装置的出水应采取间接排水方式排入排水管道。
6.6.7 模拟末端试水装置宜安装在卫生间、楼梯间等便于进行操作测试的地方。
6.6.8 模拟末端试水装置应符合表6.6.8规定的技术要求。
表6.6.8  模拟末端试水装置的技术要求
表6.6.8  模拟末端试水装置的技术要求


条文说明

 
6.6 模拟末端试水装置
6.6.1 为了检验系统的可靠性,要求在每个系统最不利处水平管网的末端设模拟末端试水装置。模拟末端试水装置测试的内容包括水流指示器、配水管道是否畅通,最不利点处喷头(高空水炮)在正常工作状态下的水压是否足够等。与传统自动喷水灭火系统闭式喷头不同的是,大空间智能灭火装置可以多次重复使用,故在一些允许喷水且地面有完善的排水措施的场所,可以不设末端试水装置而直接利用最不利点处的灭火装置进行喷水报警试验。
6.6.2 本条规定了模拟末端试水装置的组成。图19为模拟末端试水装置组成的示意图。
 图19  模拟末端试水装置组成示意图
图19  模拟末端试水装置组成示意图
1—安装底座;2—智能型探测组件;3—最不利点水管;4—电磁阀;5—截止阀;6—压力表;7—模拟喷头;8—排水漏斗
6.6.3 本条要求分体式安装主要考虑到:
      1 一体化设置的自动扫描射水灭火装置及自动扫描射水高空水炮灭火装置的构造复杂,价格较高,仅为了检测用没有必要设置整套完整的装置,以降低建造成本;
      2 探测组件如与喷头(高空水炮)为一体式安装,试水用的排水口的设置会比较困难,接高了会遮挡探测组件,接低了喷水会溅到周围。
6.6.4 本条规定了电磁阀应符合的性能及技术要求。
6.6.5 所谓模拟喷头(高空水炮)即流量系数与真的喷头(高空水炮)相同,构造较简单、无转动部件、价格较低的固定式喷头(高空水炮)。
6.6.6 当模拟末端试水装置的出水口直接与管道或软管连接时,将改变试水接头出水口的水量状态,影响测试结果。所以本条规定了模拟末端试水装置的出水应采取间接排水的方式排入排水管道。
6.6.7 模拟末端试水装置宜安装在较隐蔽、有操作测试空间、有排水设施(管道)的地方。
6.6.8 本条对模拟末端试水装置的技术要求作了规定。