中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.1 系统构成


3.1.1  综合布线系统应为开放式网络拓扑结构,应能支持语音、数据、图像、多媒体业务等信息的传递。
3.1.2  综合布线系统工程宜按下列七个部分进行设计:
      1  工作区:一个独立的需要设置终端设备(TE)的区域宜划分为一个工作区。工作区应由配线子系统的信息插座模块(TO)延伸到终端设备处的连接缆线及适配器组成。
      2  配线子系统:配线子系统应由工作区的信息插座模块、信息插座模块至电信间配线设备(FD)的配线电缆和光缆、电信间的配线设备及设备缆线和跳线等组成。
      3  干线子系统:干线子系统应由设备间至电信间的干线电缆和光缆,安装在设备间的建筑物配线设备(BD)及设备缆线和跳线组成。
      4  建筑群子系统:建筑群子系统应由连接多个建筑物之间的主干电缆和光缆、建筑群配线设备(CD)及设备缆线和跳线组成。
      5  设备间:设备间是在每幢建筑物的适当地点进行网络管理和信息交换的场地。对于综合布线系统工程设计,设备间主要安装建筑物配线设备。电话交换机、计算机主机设备及入口设施也可与配线设备安装在一起。
      6  进线间:进线间是建筑物外部通信和信息管线的入口部位,并可作为入口设施和建筑群配线设备的安装场地。
      7  管理:管理应对工作区、电信间、设备间、进线间的配线设备、缆线、信息插座模块等设施按一定的模式进行标识和记录。
3.1.3  综合布线系统的构成应符合以下要求:
      1  综合布线系统基本构成应符合图3.1.3-1要求。

图3.1.3-1  综合布线系统基本构成
图3.1.3-1  综合布线系统基本构成

注:配线子系统中可以设置集合点(CP点),也可不设置集合点。
      2  综合布线子系统构成应符合图3.1.3-2要求。

图3.1.3-2  综合布线子系统构成
图3.1.3-2  综合布线子系统构成

注:1  图中的虚线表示BD与BD之间,FD与FD之间可以设置主干缆线。
       2  建筑物FD可以经过主干缆线直接连至CD,TO也可以经过水平缆线直接连至BD。
       3  综合布线系统入口设施及引入缆线构成应符合图3.1.3-3的要求。

图3.1.3-3  综合布线系统引入部分构成
图3.1.3-3  综合布线系统引入部分构成

注:对设置了设备间的建筑物,设备间所在楼层的FD可以和设备中的BD/CD及入口设施安装在同一场地。
 

条文说明

3.1.2  进线间一般提供给多家电信业务经营者使用,通常设于地下一层。进线间主要作为室外电缆和光缆引入楼内的成端与分支及光缆的盘长空间位置。对于光缆至大楼(FTTB)至用户(FTTH)、至桌面(FTTO)的应用及容量日益增多,进线间就显得尤为重要。由于许多的商用建筑物地下一层环境条件已大大改善,也可以安装配线架设备及通信设施。在不具备设置单独进线间或入楼电缆和光缆数量及入口设施容量较小时,建筑物也可以在入口处采用挖地沟或使用较小的空间完成缆线的成端与盘长,入口设施则可安装在设备间,但宜单独地设置场地,以便功能分区。
3.1.3  设计综合布线系统应采用开放式星型拓扑结构,该结构下的每个分支子系统都是相对独立的单元,对每个分支单元系统改动都不影响其他子系统。只要改变结点连接就可使网络在星型、总线、环形等各种类型间进行转换。综合布线配线设备的典型设置与功能组合见图1所示。

图1  综合布线配线设备典型设置
 图1  综合布线配线设备典型设置

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

【已作废】综合布线系统工程设计规范 GB50311-2007
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
m = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?aa7fb8e61d16ba9b7b1a0723aff4f07b"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();