3.5 蒸发残渣的测定


3.5.1   仪器 
       锥形瓶:100ml 。 
       台秤:称量2kg ,感量1g以下。 
3.5.2   测定步骤 
       在台秤上先称量已取有1301样品的钢瓶重量(称准至1g),倒放钢瓶,慢慢打开阀门,将1301充入事先已在110±2℃干燥至恒重的100ml 锥形瓶中,待充入的1301样品为80~100g时,关闭钢瓶阀门,重新称取样钢瓶的重量(称准至1g)。待锥形瓶中的1301蒸发尽后,于110±2℃烘箱中干燥90min,将锥形瓶移入干燥器中放置20min,称重(称准至0.0001g)。按式(5)计算蒸发残渣:
式(5)
 
式中:G1 ――试验前,锥形瓶之重,g; 
           G2 ――试验后,锥形瓶之重,g; 
            W ――1301样品重,g。 