中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.1 一般规定


7.1.1 注浆方案应根据工程地质及水文地质条件制定,并应符合下列要求:
      1 工程开挖前,预计涌水量大的地段、断层破碎带和软弱地层,应采用预注浆;
      2 开挖后有大股涌水或大面积渗漏水时,应采用衬砌前围岩注浆;
      3 衬砌后渗漏水严重的地段或充填壁后的空隙地段,应进行回填注浆;
      4 衬砌后或回填注浆后仍有渗漏水时,宜采用衬砌内注浆或衬砌后围岩注浆。
7.1.2 注浆施工前应搜集下列资料:
      1 工程地质纵横剖面图及工程地质、水文地质资料,如围岩孔隙率、渗透系数、节理裂隙发育情况、涌水量、水压和软土地层颗粒级配、土壤标准贯入试验值及其物理力学指标等;
      2 工程开挖中工作面的岩性、岩层产状、节理裂隙发育程度及超、欠挖值等;
      3 工程衬砌类型、防水等级等;
      4 工程渗漏水的地点、位置、渗漏形式、水量大小、水质。水压等。
7.1.3 注浆实施前应符合下列规定:
      1 预注浆前先施作的止浆墙(垫),注浆时应达到设计强度;
      2 回填注浆应在衬砌混凝土达到设计强度后进行;
      3 衬砌后围岩注浆应在回填注浆固结体强度达到70%后进行。
7.1.4 在岩溶发育地区,注浆防水应从探测、方案、机具、工艺等方面做出专项设计。

条文说明
7.1.1 注浆分类方法很多,按施工顺序可分为预注浆和后注浆;按注浆目的可分为加固注浆和堵水注浆;按浆液扩散形态可分为渗透注浆和劈裂注浆等等。
    高压喷射注浆属于结构加固的内容,和防水无太大关系,所以修改时将此删除。
    本条所列条款可单独进行,也可按工程情况采用几种注浆方法,确保工程达到要求的防水等级。
7.1.2 收集资料的目的是为了更好地确定注浆方案。本条规定了资料搜集的内容,包括工程防水等级、水文地质条件等,因工程的防水等级与注浆所采用的方法、材料及造价密切相关。
7.1.3 预注浆(特别是工作面预注浆)时为防止浆液从工作面漏出,必须施作止浆墙。止浆墙有平底式或单级球面式,其厚度按以下经验公式求得:
    (1)单级球面形止浆墙:
式中 B——单面球形止浆墙厚(m);
        P0——注浆终压(MPa);
        r——开挖半径(m);
        h——球面矢高(m);
     [σ]——混凝土允许抗压强度(MPa),即止浆墙设计强度。
    (2)平底式止浆墙:
式中 Bn——平底式止浆墙厚度(m),其他符号意义同前。
    由于止浆墙厚度是按止浆墙混凝土设计强度计算的,预注浆时混凝土止浆墙必须达到设计强度才可进行。
    为保证注浆安全和质量,一般止浆墙的安全系数取2~3。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

地下工程防水技术规范 GB50108-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读