中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

13 计算机制图文件的图层


13.0.1 图层命名应符合下列规定:
        1 图层可根据不同的用途、设计阶段、属性和使用对象等进行组织,但在工程上应具有明确的逻辑关系,便于识别、记忆、软件操作和检索;
        2 图层名称可使用汉字、拉丁字母、数字和连字符“-”的组合,但汉字与拉丁字母不得混用;
        3 在同一工程中,应使用统一的图层命名格式,图层名称应自始至终保持不变,且不得同时使用中文和英文的命名格式。
13.0.2 图层命名格式应符合下列规定:
        1 图层命名应采用分级形式,每个图层名称由2个~5个数据字段(代码)组成,第一级为专业代码,第二级为主代码,第三、四级分别为次代码1和次代码2,第五级为状态代码;其中第三~第五级可根据需要设置;每个相邻的数据字段用连字符“-”分隔开;
        2 专业代码用于说明专业类别,宜选用附录A所列出的常用专业代码;
        3 主代码用于详细说明专业特征,主代码可以和任意的专业代码组合;
        4 次代码1和次代码2用于进一步区分主代码的数据特征,次代码可以和任意的主代码组合;
        5 状态代码用于区分图层中所包含的工程性质或阶段,状态代码不能同时表示工程状态和阶段,宜选用本标准附录B所列出的常用状态代码;
        6 中文图层名称宜采用图13.0.2-1的格式,每个图层名称由2个~5个数据字段组成,每个数据字段为1个~3个汉字,每个相邻的数据字段用连字符“-”分隔开;

图13.0.2-1  中文图层命名格式
图13.0.2-1  中文图层命名格式

        7 英文图层名称宜采用图13.0.2-2的格式,每个图层名称由2~5个数据字段组成,每个数据字段为1个~4个字符,每个相邻的数据字段用连字符(“-”)分隔开;其中专业代码为1个字符,主代码、次代码1和次代码2为4个字符,状态代码为1个字符;

图13.0.2-2  英文图层命名格式
图13.0.2-2  英文图层命名格式

        8 图层名宜选用本标准附录A和附录B所列出的常用图层名称。

条文说明
13.0.1 图层主要通过计算机技术实现应用,因此最好采用拉丁字母、数字和连字符“—”的组合。目前我国房屋建筑工程中,也存在使用中文图层名称的情况,因此允许使用包含汉字的组合,仅规定汉字与拉丁字母不得混用。
13.0.2 本条是在图层命名规则原则下,有关图层命名格式的具体规定,与通行的国际标准(如《美国国家CAD标准》National CAD Standard)保持一致。
次代码1和次代码2用于进一步区分主代码的数据特征,如墙体的保温层等,次代码可以和任意的主代码组合;
状态代码用于区分图层中所包含的工程性质(如新建、保留、拆除、临时等)或阶段(如方案、施工图等),但状态代码不能同时表示工程状态和阶段。
为了便于理解和应用图层命名格式,在图13.0.2—1和图13.0.2—2中分别给出中文图层命名格式和英文图层命名格式的示例。
为了便于应用和交流,在附录A表A—1中给出常用的专业代码,在附录B表B—1中给出常用的状态代码,在附录B表B—2~表B—7中分别给出常用的总图、建筑、结构、绐排水、暖通、建筑电气专业图层名称列表,与通行的国际标准(如《美国国家CAD标准》National CAD Standard)保持一致。
根据实际需要,允许自行定义图层名称,但必须遵循图层命名规则;如果采用图13.0.2—1和图13.0.2—2的图层命名格式,则代码数量、顺序、每项代码的含义、字数限制都应符合本条规定。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

【已作废】房屋建筑制图统一标准 GB/T50001-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读