中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.6 室内装修


4.6.1 室内装修不得遮挡消防设施标志、疏散指示标志及安全出口,并不得妨碍消防设施和疏散通道的正常使用。
4.6.2 观众厅装修的龙骨必须与主体建筑结构连接牢固,吊顶与主体结构吊挂应有安全构造措施,顶部有空间网架或钢屋架的主体结构应设有钢结构转换层。容积较大、管线较多的观众厅吊顶内,应留有检修空间,并应根据需要,设置检修马道和便于进入吊顶的人孔和通道,且应符合有关防火及安全要求。
4.6.3 室内装修应符合下列规定:
      1 观众厅室内装修应满足电影院声学要求;
      2 室内装修所用材料应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325中的有关的规定;应采用防火、防污染、防潮、防水、防腐、防虫的装修材料和辅料;
      3 观众厅室内装修选材应防止干扰光,应选用无反光饰面材料;
      4 改建、扩建电影院观众厅的室内装修应保证建筑结构的安全性;
      5 当观众吊顶内管线较多且空间有限不能进入检修时,可采用便于拆卸的装配式吊顶板或在需要部位设置检修孔;吊顶板与龙骨之间应连接牢靠。
4.6.4 观众厅的走道地面宜采用阻燃深色地毯。观众席地面宜采用耐磨、耐清洗地面材料。银幕边框、银幕后墙及附近的侧墙和银幕前方的顶棚应采用无光黑色或深色装修材料,台口、大幕及沿幕应采用无光黑色或深色装修材料。
4.6.5 放映机房的地面宜采用防静电、防尘、耐磨、易清洁材料。墙面与顶棚宜做吸声处理。

条文说明
4.6.1 目前电影院建筑设计单位,在进行观众厅内部疏散设计过程中,往往忽略声学装修厚度,使得原有满足疏散宽度的土建设计,在装修后不能满足疏散宽度要求。另外,观众厅通常有消火栓、疏散指示等设施,因此,对观众厅声学装修作此规定。
4.6.2 由于观众厅的声强比较高,有时会达到110~120dB,要求声学装修所有固定件、龙骨等连续、牢靠,不得有任何松动。
另外,面积较大的观众厅结构体系往往采用空间网架或钢屋架,这些结构的下弦杆要有钢结构转换层,以便做吊杆。对于面积较大的观众厅吊顶内,特别是多用途观众厅,顶棚上灯光系统、扩声系统,以及机械系统等设施,应设置检修马道。
4.6.3 室内装修设计要求:
      1 根据目前电影院建设的市场状况,往往电影院建筑设计由建筑设计部门完成,大部分观众厅的装修设计,则往往交由普通装修施工单位去做,这是不符合国家建设和设计程序的,观众厅室内装修设计应由包含声学设计的设计单位来完成,并应满足电影院声学设计要求。因此,强调观众厅室内装修设计的完整性。
      2 观众厅内室内声学装修大量使用声学材料,特别是阻燃织物、玻璃棉、阻燃木质材料、石膏板类、矿棉板类、木拉丝板等,均应当有国家权威环境部门的认证和检测报告。
      3 目前国内电影院大量建设的是改建工程,特别是原有建筑使用性质的改变,观众厅视线的升起,往往要增加楼面荷载。因此,本条强调要对建筑结构安全性进行核验、确认。
      5 本条主要强调在设计过程中,要充分考虑维护和检修。同时,任何吊顶上的材料和构件,均应牢固可靠,不得有任何松动。
4.6.4 根据观众厅防止干扰光原则,强调银幕四周均应做无光、深色处理。
4.6.5 目前放映机房地面做法比较多,选用什么材料,应充分考虑管线的敷设和材料的耐久性。因此规定此条。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电影院建筑设计规范 JGJ58-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读