4.2.1 图样中线缆敷设方式、敷设部位和灯具安装方式的标注宜采用表4.2.1-1~表4.2.1-3的文字符号。

表4.2.1-1  线缆敷设方式标注的文字符号
表4.2.1-1  线缆敷设方式标注的文字符号
续表 4.2.2-1

表4.2.1-2  线缆敷设部位标注的文字符号
表4.2.1-2  线缆敷设部位标注的文字符号

表4.2.1-3  灯具安装方式部位标注的文字符号
表4.2.1-3  灯具安装方式部位标注的文字符号

4.2.2 供配电系统设计文件的标注宜采用表4.2.2的文字符号。

表4.2.2  供配电系统设计文件标注的文字符号
  表4.2.2  供配电系统设计文件标注的文字符号
续表 4.2.2
续表4.2.2

 4.2.3 设备端子和导体宜采用表4.2.3的标志和标识。

表4.2.3  设备端子和导体的标志和标识
 表4.2.3  设备端子和导体的标志和标识

4.2.4 电气设备常用参照代号宜采用表4.2.4的字母代码。

表4.2.4  电气设备常用参照代号的字母代码
 表4.2.4  电气设备常用参照代号的字母代码
续表 4.2.4
4.2.5 常用辅助文字符号宜按表4.2.5执行。

表4.2.5  常用辅助文字符号
表4.2.5  常用辅助文字符号
续表 4.2.5
表4.2.5  常用辅助文字符号

续表 4.2.5
表4.2.5  常用辅助文字符号
续表 4.2.5
表4.2.5  常用辅助文字符号

4.2.6 电气设备辅助文字符号宜按表4.2.6-1和表4.2.6-2执行。

表4.2.6-1  强电设备辅助文字符号
​表4.2.6-1 强电设备辅助文字符号

表4.2.6-2  弱电设备辅助文字符号
表4.2.6-2  弱电设备辅助文字符号

4.2.7 信号灯和按钮的颜色标识宜分别按表4.2.7-1和表4.2.7-2执行。

表4.2.7-1  信号灯的颜色标识
表4.2.7-1  信号灯的颜色标识

表4.2.7-2  按钮的颜色标识
表4.2.7-2  按钮的颜色标识
续表 4.2.7-2
续表4.2.7-2

4.2.8 导体的颜色标识宜按表4.2.8执行。

表4.2.8  导体的颜色标识
表4.2.8  导体的颜色标识

条文说明
4.2.3 设备端子和导体终端标识主要依据《人机界面标志标识的基本方法和安全规则 设备端子和特定导体终端标识及字母数字系统的应用通则》GB/T 4026-2004/IEC 60445:1999编制。
4.2.4
      1 电气设备常用参照代号的字母代码主要依据《工业系统、装置与设备以及工业产品结构原则与参照代号 第2部分:项目的分类与分类码》GB/T 5094.2-2003/IEC 61346-2:2000和《技术产品和技术产品文件结构原则字母代码 按项目用途和任务划分的主类和子类》GB/T 20939-2007/IEC PAS 62400:2005编制。
      2 电气设备常用参照代号的字母代码宜采用单字母主类代码。当采用单字母主类代码不能满足设计要求时,可采用多字母子类代码。
4.2.6 为了区分不同的电气设备,可采用     内填加不同的英文缩略语作为电气设备的图形符号。例如: MEB :等电位端子箱; UPS :不间断电源装置箱; VAD :音量调节器; ST :软启动器; HDR :烘手器。
4.2.7
      1 信号灯和按钮的颜色标识主要依据《人-机界面标志标识的基本和安全规则 指示器和操作器的编码规则》GB/T 4025-2003/IEC 60073:1996编制。
      2 合闸(启动)按钮选择绿色时,分闸(停机)按钮必须选择红色;合闸(启动)按钮选择白色时,分闸(停机)按钮必须选择黑色。
4.2.8 导体的颜色标识主要依据《人机界面标志标识的基本和安全规则 导体的颜色或数字标识》GB 7947-2006/IEC 60446:1999编制。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部