中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.4 系统图


5.4.1 电气系统图应表示出系统的主要组成、主要特征、功能信息、位置信息、连接信息等。
5.4.2 电气系统图宜按功能布局、位置布局绘制,连接信息可采用单线表示。
5.4.3 电气系统图可根据系统的功能或结构(规模)的不同层次分别绘制。
5.4.4 电气系统图宜标注电气设备、路由(回路)等的参照代号、编号等,并应采用用于系统的图形符号绘制。

条文说明

5.4.1 电气系统图表达的是系统、分系统、装置、设备等的主要构成和他们之间的关系,不是全部组成、全部特征。各系统、分系统、装置、设备等的详细信息应在电路图、接线图(表)、电气平面图中表示。火灾自动报譬系统图示例见图4。
5.4.2 系统图应优先按功能布局绘制,图中可补充位置信息。当位置信息对理解其功能很重要时,可采用位置布局绘制。图纸表示的内容,应做到使信息、控制、能源和材料的流程清晰,易于辨认和读图。
5.4.3 供配电系统图按功能可绘制低压系统图、照明配电箱系统图;按结构(规模)可绘制供配电总系统图(见图5供配电系统图示例)、供配电分系统图(见图6 10kV供配电系统图示例、图7 动力配电箱系统图示例、图8 照明配电箱系统图示例)。
    图5 采用单线示出供电系统由35kV总降站(=S01)和10/0.4kV变电所(=S21、=S22、=S23、=S24)分供电系统组成。忽略各组成部分的实际方位,通过其接线示出35kV总降站由布置在35kV配电室的35kV配电系统、变压器室的35/10.5kV主变压器( -T1、-T2)、10kV配电室的10kV配电系统组成。该图按功能布局采用图形符号和参照代号绘制,方便了解供配电系统电能供给流程及结构,展示出系统、分系统、装置、设备等的主要构成和他们之间的关系,提供了供配电系统的总体印象。
    图6 为10kV供配电分系统的系统图,该图详细地绘制了10kV配电部分的一次电路信息,为编制二次电路图提供依据。通过提供一次主接线、一次设备、二次电路图、外部接线、设备型号、方案号等信息满足设备订货、布置、安装施工、运行及管理的需要。
    当配电柜数量较多一张图纸中布置不全时,应为下一张图纸衔接标出导体断开点的识别字母。见图6右上侧的A。

图4  火灾自动报警系统图图示
图4  火灾自动报警系统图图示

图5  供配电系统图示例
图5  供配电系统图示例

注:为产品型号,根据需要由设计人员确定。
图6  10kV供配电系统图示例
图6  10kV供配电系统图示例

注:1. 为产品型号,根据需要由设计人员确定。
2. 一次接线方案号和二次电路图图号由设计人员根据实际情况确定。

    图7 是35kV总降站所用电的配电装置,该图垂直分支电路从左到右布置,电源进线在左侧。配电装置进线的接地型式为TN-C系统,出线的接地型式为TN-S系统,所以在图中绘制出相线、中性线和保护线的图形符号。该图表示出了元器件、参照代号、元器件规格等标注的方法。当电气箱系统图采用垂直方向表示时,文字标注于图形符号的左侧,回路容量和用途标注于图形符号下方。

图7  动力配电箱系统图示例(垂直方向表示)
图7  动力配电箱系统图示例(垂直方向表示)

注:为产品型号,根据需要由设计人员确定。

    图8 是35kV总降站10kV配电室二层照明系统的配电装置。该图水平分支电路自上而下布置,电源线进线在上部。该图表示出了元器件、参照代号、元器件规格标注等标注的方法。当电气箱系统图采用水平方向表示时,文字标注于图形符号的上方,回路容量和用途标注于图形符号右侧。

图8  照明箱配电系统图示例(水平方向表示)
图8  照明箱配电系统图示例(水平方向表示)

注:为产品型号,根据需要由设计人员确定。

5.4.4 系统图标注电气设备、路由(回路)等的参照代号、编号是为了便于位置检索和查找。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑电气制图标准 GB/T50786-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读