中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.2 前端设备的安装


4.2.1 前端设备安装前应按下列要求进行检查:
    1 将摄像机逐个通电进行检测和粗调,在摄像机处于正常工作状态后,方可安装。
    2 检查云台的水平、垂直转动角度,并根据设计要求定准云台转动起点方向。
    3 检查摄像机防护套的雨刷动作。
    4 检查摄像机在防护套内的紧固情况。
    5 检查摄像机座与支架或云台的安装尺寸。
    6 对数字式(或网络型)摄像机,安装前还需按要求设置网络参数、管理参数。
    7 检查云台控制解码器的设置是否正确,是否能够正确传送与接收控制信号。
4.2.2 摄像机的安装应符合下列规定:
    1 在搬动、架设摄像机过程中,不得打开镜头盖。
    2 在高压带电设备附近架设摄像机时,应根据带电设备的要求确定安全距离。
    3 在强电磁干扰环境下,摄像机的安装应与地绝缘隔离。
    4 摄像机及其配套装置安装应牢固稳定,运转应灵活。应避免破坏,并与周边环境相协调。
    5 从摄像机引出的电缆宜留有1m的余量,不得影响摄像机的转动,摄像机的电缆和电源线均应固定,并不得用插头承受电缆的自重。
    6 摄像机的信号线和电源线应分别引入,外露部分用护管保护。
    7 先对摄像机进行初步安装,经通电试看、细调,检查各项功能,观察监视区域的覆盖范围和图像质量,符合要求后方可固定。
    8 当摄像机在室外安装时,应检查其防雨、防尘、防潮的设施是否合格。
4.2.3 支架、云台、控制解码器的安装应符合下列规定:
    1 根据设计要求安装好支架,确认摄像机、云台与其配套部件的安装位置合适。
    2 解码器固定安装在建筑物或支架上,留有检修空间,不能影响云台、摄像机的转动。
    3 云台安装好后,检查云台转动是否正常,确认无误后,根据设计要求锁定云台的起点、终点。
    4 检查确认解码器、云台、摄像机联动工作是否正常。
    5 当云台、解码器在室外安装时,应检查其防雨、防尘、防潮的设施是否合格。
4.2.4 声音采集和报警控制设备在室外安装时,应检查其防雨、防尘、防潮的设施是否合格。
4.2.5 视频编码设备的安装应符合下列规定:
    1 确认视频编码设备和其配套部件的安装位置符合设计要求。
    2 视频编码设备宜安装在室内设备箱内,应采取通风与防尘措施。如果必须安装在室外时,应将视频编码设备安装在具备防雨、防尘、通风、防盗措施的设备箱内。
    3 视频编码设备固定安装在设备箱内,应留有线缆安装空间与检修空间,在不影响设备各种连接线缆的情况下,分类安放并固定线缆。
    4 检查确认视频编码设备工作正常,输入、输出信号正确,且满足设计要求。

 

查找 上节 下节 返回
顶部

民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB50198-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读