中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.5 图像质量的客观测试


5.5.1 图像质量的客观测试应在摄像机标准照度下进行,测试所用的仪器应有计量合格证书。
5.5.2 图像清晰度、灰度和色彩可用综合测试卡进行抽测,抽查数不宜小于10%,其指标应符合本规范第3.1.9条、第3.1.10条的规定。
5.5.3 当需要对模拟系统的图像质量进行客观测试时,可用仪器对系统的随机信噪比及各种信号的干扰进行测试,其指标应符合本规范表3.1.9的规定。
5.5.4 当需要对数字系统的图像质量进行客观测试时,可采用以下两种方法之一进行测试,其指标应符合本规范第3.1.10条第2款的规定。
    1 采用专用仪器对系统的峰值信噪比(PSNR)进行测试。
    2 采用本规范推荐的方法对系统的峰值信噪比(PSNR)进行测试,具体操作步骤:
        1)断开摄像机和视频编码设备的连线;
        2)将播放标准的视频监控测试序列的DVD的视频输出接入到视频编码设备,测试序列宜符合本规范附录A的内容;
        3)在系统的监控用户终端记录下标准的视频监控测试序列的图像;
        4)用峰值信噪比测试软件计算出视频监控测试序列录像的峰值信噪比(PSNR)。

条文说明

5.5.2 图像清晰度、灰度和色彩为图像质量的客观测试的必测项目,实际中由于一些摄像机安装位置的限制,使测试比较困难,可采取抽查测试的办法。
5.5.3 对系统的随机信噪比及各种信号干扰的测试,可参照现行国家标准《电视视频通道测试方法》GB 3659进行。
    随机信噪比项目的测试,由于受仪器的限制,工程验收中往往不容易做到。为此,编制组做了随机杂波与主观评价关系的实验,实验结果见表6。在验收时,随机信噪比指标以主观评价为主,对主观评价得分有争议时,再进行客观测试。
    若按五级损伤制评定,认为由于干扰图像质量达不到4分或有争议时,可进行客观测试。

表6 随机杂波影响图像的程度表

表6  随机杂波影响图像的程度表

5.5.4 对视频编码和图像压缩领域中信号重建质量进行客观评价的常用方法是测量峰值信噪比(PSNR)。从多次的实验中得出峰值信噪比在32dB时,一般图像质量都可达到4分标准。
    推荐测试方法中的视频监控测试序列是从ITU、MPEG、AVS标准的测试序列中优选出来的,峰值信噪比算法的测试软件可依据本规范第2.0.8条的条文说明中峰值信噪比的定义研究开发,本规范峰值信噪比算法采用了国家多媒体软件工程技术研究中心开发的峰值信噪比测试软件。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB50198-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读