5.6 竣工验收文件


5.6.1 在系统的工程竣工验收前,施工单位应按下列内容编制竣工验收文件一式三份交建设单位,其中一份由建设单位签收盖章后,退还施工单位存档:
    1 工程说明。
    2 综合系统图。
    3 线槽、管道布线图。
    4 设备配置图。
    5 设备连接系统图。
    6 设备概要说明书。
    7 设备器材一览表。
    8 主观评价表。
    9 客观测试表。
    10 施工质量验收记录。
5.6.2 竣工验收文件应保证质量,做到内容齐全,标记详细,语义明晰,数据准确,互相对应。
5.6.3 系统工程验收合格后,验收小组应签署验收证书。验收证书的格式宜符合本规范附录B的规定。