中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.5 辅助区


3.5.1 辅助区宜包括进线间、测试室、开发室、备件库、打印室、资料室、维修室、监控室、网管操作室、培训仿真(DTS)室、保护试验室、电网稳定联合计算室、整定计算室。各级电力调度通信中心应根据实际需求确定辅助区的组成。
3.5.2 辅助区的布置应符合下列规定:
    1 辅助区各功能室宜在相应的工艺机房就近布置;
    2 辅助区各功能室面积,应根据生产需求、办公人员数量确定;
    3 辅助区室内装修宜与设备布置相协调,达到美观、大方的效果,并宜符合现行行业标准《控制中心人机工程设计导则》DL/T 575.1~DL/T 575.12的有关规定。
3.5.3 培训仿真室的布置应符合下列规定:
    1 培训仿真室宜由学员区、教员区和观摩区组成;
    2 培训仿真室宜靠近调度大厅布置;
    3 学员区和教员区的面积应根据学员和教员的席位数量确定,每席位平均占地面积宜取15m²~25m²,教员席宜为1席~2席,学员席宜为2席~4席;
    4 观摩区的面积宜按8人~15人会议室标准配置。
查找 上节 下节 返回
顶部

电力调度通信中心工程设计规范 GB/T50980-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读