中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 防腐层涂覆


5.2.1 防腐层涂覆前应进行管道表面预处理,预处理方法和检验标准应符合国家现行相关标准的规定,合格后方可涂覆。
5.2.2 管道防腐层涂覆应在工厂进行,防腐层涂覆应完整、连续及与管道粘结牢固,涂覆及质量应符合相应防腐层标准的要求。
5.2.3 管道预留的裸露表面应涂刷防锈可焊涂料。
条文说明
5.2.1 管道防腐层的性能与表面处理质量的优劣有直接关系。管道表面经过适当处理,可使防腐层的机械性能和抗电化学腐蚀性能大大提高,并可延长管道的使用寿命。预处理方法和检验可参考国家现行标准《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定》GB/T 8923和《涂装前钢材表面预处理规范》SY/T 0407。
5.2.2 在工厂预制有利于保证管道防腐层涂覆质量,也有利于管道防腐效果,故明确要求所有管道防腐都应在工厂进行。
5.2.3 考虑到在城区施工,难以对焊口处喷砂除锈,故要求在工厂除锈后在预留端涂可焊涂料,该涂料不影响焊接质量,可对管端做临时保护,可焊涂料目前常用硅酸锌涂料或无机可焊涂料。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程 CJJ95-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读