中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 水压试验


5.3.1 阀门水压试验应符合本规程第4.2.1条的规定。
5.3.2 风机盘管水压试验压力应为工作压力的1.5倍,试验方法应符合本规程第4. 2.2条的规定。
5.3.3 供冷(热)管道水压试验应符合下列规定:
   1 水压试验应在管道安装完成并经检查符合设计要求后进行。
   2 当冬期进行水压试验时,应采取可靠的防冻措施,试压结束后应及时将水放尽,必要时应采用压缩空气或氧气将低点处存水吹尽。
   3 水压试验水温应在5℃~40℃之间,试验压力应符合设计要求,当设计未注明时,应符合下列规定:
    1)冷热水、冷却水系统的试验压力,当工作压力不大于1.0MPa时,试验压力应为1.5倍工作压力,且不应小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时.试验压力应为工作压力加0.5MPa;
    2)耐压塑料管的强度试验压力应为1.5倍工作压力,严密性试验压力应为1.15倍的工作压力。
   4 供冷(热)管道水压试验步骤应符合本规程第4.2.4条的规定。

条文说明
5.3.3 由于分段试验完成后系统当中存在部分没有进行试验的接点,同时现场的交叉作业可能对已进行试压完成的管段造成损坏,本条提出在系统安装完成后要求进行系统管路强度试验。由于系统的最低点为最大承压点,提出试验压力以系统最低点的压力为准。管道系统试压完成后,及时排除管内积水主要是考虑北方地区冬季较为寒冷,防止管道发生冻胀裂,给后续施工带来不必要的隐患、返工和经济损失。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T260-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读