中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.7 非单向流洁净室自净能力检测


6.7.1 非单向流洁净室自净能力检测应符合下列规定:
   1 非单向流洁净室自净能力检测宜适用于ISO6级和ISO7级洁净室,对于更低级别的洁净室不宜检测;
   2 自净能力检测可采用计算自净时间和实测自净时间比对的方法,具体检测方法应符合现行国家标准《洁净室施工及验收规范》GB 50591的规定;
   3 宜采用100:1自净时间检测法进行检测,同时采用大气尘或人工尘源,采用粒子计数器测试。
6.7.2 非单向流洁净室自净能力检测应按下列步骤及方法进行:
   1 将室内浓度升高到100倍的洁净室级别上限浓度,采用尘埃粒子计数器对室内洁净度进行间隔1min的连续检测,记录达到级别上限浓度所需要的时间;
   2 自净速率、100:1自净时间应按下列公式计算:

自净速率、100:1自净时间

    式中:N——自净速率;
              t1——两次测量的间隔时间;
            Co——初始浓度;
            C1——t1时间后的浓度;
         t0.01——指室内浓度达到初始浓度1%所需要的时间。

条文说明
6.7.2 这里介绍的洁净室自净能力检测方法是ISO14644-3中的两种方法,《沽净室施工及验收规范》GB 50591中采用实测自净时间和理论自净时间相比较的方法,可根据需要采用。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T260-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读