7.4 室内噪声检测


7.4.1 恒温恒湿房间内的噪声检测宜采用带倍频程分析的声级计。
7.4.2 测点布置可按室内面积均分或按照工艺特定要求进行。当按室内面积均分时,可每50m2设一点,测点应位于其中心,距地面1.1m~1.5m高度处。

条文说明
7.4.1 本条对恒温恒湿工程噪声检测所使用的仪器进行了规定。采用带倍频程分析的声级计可以测量出各个频段的噪声,便于分析出现较大噪声的原因。
7.4.2 本条对恒温恒湿工程噪声测点布置进行了规定。因为噪声在一定面积(50m2)内是几乎不变的,所以在按室内面积均分进行噪声检测时,每50m2检测一点,测点设置于中心,同时考虑操作人员的听觉高度,测点设置于距地面1.1m~1.5m高度处。