5.5 导体选择


5.5.1 医疗建筑二级及以上负荷的供电回路,控制、检测、信号回路,医疗建筑内腐蚀、易燃、易爆场所的设备供电回路,应采用铜芯线缆。
5.5.2 二级及以上医院应采用低烟、低毒阻燃类线缆,二级以下医院宜采用低烟、低毒阻燃类线缆。
5.5.3 消防设备供电线缆应符合国家现行有关标准的规定。


 

 

查找 上节 下节 返回
顶部

医疗建筑电气设计规范 JGJ312-2013