8.7 照明节能


8.7.1 医疗建筑室内外照明应选用节能型光源。
8.7.2 除医用磁共振成像设备室等有特殊需要的房间外,一般场所不应采用白炽灯。
8.7.3 除有特殊要求的医疗场所外,应选用效率高的灯具。
8.7.4 医疗建筑应采用功率损耗低、性能稳定的灯具附件。镇流器按光源需求配置,并应符合相应能效标准节能评价值。
8.7.5 在保证照明质量的前提下,应控制照明功率密度值。
8.7.6 气体放电灯具的线路功率因数不应低于0.9。采用电感镇流器的气体放电灯具,宜采用分散方式进行无功补偿。
8.7.7 医疗建筑的室内照明设计应利用自然光,照明控制宜与外窗平行。
8.7.8 室外照明宜采用时间及照度控制方式。
8.7.9 有条件的地区,室内照明可采用太阳能光伏照明。