4.4 电源变电站


4.4.1 电源变电站的位置应根据城市规划布局、负荷分布及变电站的建设条件合理确定。
4.4.2 在负荷密集的中心城区,电源变电站应尽量深入负荷中心。
4.4.3 城市电源变电站应至少有两路电源接入。


条文说明
4.4.1~4.4.3 由输电网提供电源并向配电网供电的变电站,即是配电网的电源变电站,电源变电站通常是城市电网中的220kV或330kV变电站。电源变电站应布局合理、应尽量深入负荷中心,应至少有两路电源接入。