中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.1 中压配电线路


7.1.1 中压配电线路的规划设计应符合下列规定:
    1 中心城区宜采用电缆线路,郊区、一般城区和其他无条件采用电缆的地段可采用架空线路;
    2 架空线路路径的选择应符合本规范第6.1.2条和第6.1.3条的规定;
    3 电缆的应用条件、路径选择、敷设方式和防火措施应符合本规范第6.1.4条、第6.1.5条和第6.1.6条的有关规定;
    4 配电线路的分段点和分支点应装设故障指示器。
7.1.2 中压架空线路的设计应符合下列规定:
    1 在下列不具备采用电缆型式供电区域,应采用架空绝缘导线线路;
    1) 线路走廊狭窄,裸导线架空线路与建筑物净距不能满足安全要求时;
    2) 高层建筑群地区;
    3) 人口密集,繁华街道区;
    4) 风景旅游区及林带区;
    5) 重污秽区;
    6) 建筑施工现场。
    2 导线和截面选择应符合下列规定:
    1) 架空导线宜选择钢芯铝绞线及交联聚乙烯绝缘线;
    2) 导线截面应按温升选择,并按允许电压损失、短路热稳定和机械强度条件校验,有转供需要的干线还应按转供负荷时的导线安全电流验算;
    3) 为方便维护管理,同一供电区,相同接线和用途的导线截面宜规格统一,不同用途的导线截面宜按表7.1.2的规定选择。

表7.1.2  中压配电线路导线截面选择
表7.1.2  中压配电线路导线截面选择
注:1 主干线主要指从变电站馈出的中压线路、开关站的进线和中压环网线路。
       2 分支线是指引至配电设施的线路。

    3 中压架空线路杆塔应符合下列规定:
    1) 同一变电站引出的架空线路宜多回同杆(塔)架设,但同杆(塔)架设不宜超过四回;
    2) 架空配电线路直线杆宜采用水泥杆,承力杆(耐张杆、转角杆、终端杆)宜采用钢管杆或窄基铁塔;
    3) 架空配电线路宜采用12m或15m高的水泥杆,必要时可采用18m高的水泥杆;
    4) 各类杆塔的设计、计算应符合现行国家标准《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB 50061的有关规定。
    4 中压架空线路的金具、绝缘子应符合下列规定:
    1) 中压架空配电线路的绝缘子宜根据线路杆塔型式选用针式绝缘子、瓷横担绝缘子或蝶式绝缘子;
    2) 城区架空配电线路宜选用防污型绝缘子。黑色金属制造的金具及配件应采用热镀锌防腐;
    3) 重污秽及沿海地区,按架空线路通过地区的污秽等级采用相应外绝缘爬电比距的绝缘子;
    4) 架空配电线路宜采用节能金具,绝缘导线金具宜采用专用金具;
    5) 绝缘子和金具的安装设计宜采用安全系数法,绝缘子和金具机械强度的验算及安全系数应符合现行国家标准《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB 50061的有关规定。
7.1.3 中压电缆线路的设计和电缆选择应符合下列规定:
    1 电缆截面应按线路敷设条件校正后的允许载流量选择,并按允许电压损失、短路热稳定等条件校验,有转供需要的主干线应验算转供方式下的安全载流量,电缆截面应留有适当裕度;电缆缆芯截面宜按表7.1.2的规定选择;
    2 中压电缆的缆芯对地额定电压应满足所在电力系统中性点接地方式和运行要求。中压电缆的绝缘水平应符合表7.1.3的规定;
    3 中压电缆宜选用交联聚乙烯绝缘电缆;
    4 电缆敷设在有火灾危险场所或室内变电站时,应采用难燃或阻燃型外护套;
    5 电缆线路的设计应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217的有关规定;

表7.1.3  中压电缆绝缘水平选择(kV)
表7.1.3  中压电缆绝缘水平选择(kV)

注:1 *指中性点有效接地系统;
       2* *指中性点非有效接地系统。


条文说明

7.1.1 中压配电线路的电压等级包括6kV、10kV和20kV。在我国除部分大型工矿企业高电压负荷采用6kV电压和极少数地区采用20kV配电电压外,绝大多数城市采用10kV电压。近年来,由于电力负荷增长迅速,考虑到未来负荷的发展空间,个别城市开始研究试用20kV电压。
    20kV电压的应用,关键取决于用电负荷和供电距离。在配电网规划中对于一定规模的高负荷密度新区,应落实负荷现状和发展规模、电源布局和网络接线。在含有网络和设备改造的供电区,一定要做好方案和技术经济比较,要注重安全可靠、投资效益和持续发展。
    1 本款规定是目前城市建设的要求,也是城市发展的必然趋势。我国各城市在发展的过程中,电力线路电缆化的要求渐趋迫切,各城市的电缆化率也在逐年提高。对于一些文化名城、文物古迹和景观名城,地质条件不允许电缆穿越的地区,可采用架空绝缘线路。
    2、3 中压架空配电线路的路径应与城市总体规划相结合;电缆线路路径应与各种管线相协调,要注意与地下危险管线的接近,如煤气管道、天然气管道、热力管线等,还要与城市现状及规划的地下铁道、地下通道、人防工程等隐蔽性工程相协调。架空线路走廊,应与各种管线和市政其他设施统一安排。
    配电线路应避开储存易燃、易爆物的仓库区域。配电线路与有火灾危险性的生产厂房和库房、易燃易爆材料场以及可燃或易燃、易爆液(气)体储罐的防火间距应符合国家标准安全距离的规定。
    中压配电线路和配电设施与建(构)筑物、交通设施以及其他电力线路交叉、接近的安全距离应执行本规范表6.1.2和表6.1.5的规定。
    4 为了有效减少线路故障查找时间,本条规定了在中压线路的分段点和分支点应装设故障指示器。有条件的地区,也可全线路装设故障指示器,并实现故障信息远传。
7.1.2 本条阐明绝缘导线的应用条件。
    1 城市中压配电线路的选型基本原则:首先考虑架空线路;在人口稠密、建筑设施拥挤的中心城区,架空线路架设困难时,根据城市发展规划可采用电缆线路;当地下设施复杂、无法建造合理的电缆通道,应通过技术经济比较选择合理的线路型式。
    采用绝缘导线的架空线路,可有效提高线路的绝缘强度。在繁华街道和人员密集地段、严重污秽地区、高层建筑周围以及供休闲、娱乐的广场、绿地都应采用架空绝缘线路。
    目前,架空绝缘导线最高电压为35kV,国内普遍应用的是10kV和20kV。
    2 由于中压配电线路距离短,其导线截面宜按温升选择。对一个供电区域同一电压等级的配电线路导线规格,应控制在2种~3种。
     1)在计算线路的最大持续工作电流时,还应包括事故转移的负荷电流;同时应计及环温、海拔高度和日照的影响。
     2)按允许电压降校验导线时,自供电的变电站二次侧出口至线路末端变压器入口的允许电压降为供电变电站二次侧额定电压(20kV、10kV)的3%~4%。线路允许电压降与用户供电电压允许偏差有关,各级配网电压的损失分配可参考表2数值。

表2  各级配网电压损失分配参考表
表2  各级配网电压损失分配参考表

     3)导体短路热效应的计算时间,宜采用切除短路的保护动作时间和断路器的开断时间,并采用相应的短路电流值。
    各类导体的长期工作允许温度和短路耐受温度如表3所示。

表3  各类导体的长期工作允许温度和短路耐受温度
表3  各类导体的长期工作允许温度和短路耐受温度
    注:表中长期工作允许温度和短路耐受温度均指各种一般的常规绝缘材料,对阻燃或耐火电缆,其特性为在供火时间20min~30min内,供火温度达800℃~1000℃。

    20kV配电线路,其导线截面选择与10kV线路共用表7.1.2。
    3 配电线路杆塔应按照现行国家标准《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB 50061的规定设计。线路电杆应选用符合国家标准技术性能和指标要求的定型产品。现行国家标准《环形钢筋混凝土电杆》GB 396规定了各类梢径电杆的技术数据和技术性能。近年来电杆本体事故时有发生,主要是制造质量问题(结构、材料、水泥标号、养护期等)和运行环境如盐雾对水泥电杆的腐蚀问题,在选用中应予重视。
    4 配电线路绝缘子种类较多,有机复合绝缘子(指硅橡胶合成绝缘子)具有较好的抗污闪性能,但价格较高,可酌情选用。参照国家现行标准《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》DL/T 5220-2005的规定,绝缘子的机械强度验算采用安全系数设计法,绝缘子和金具的选型设计采用安全系数法,其荷载应采用原安全系数法中的“荷载标准值”。
7.1.3 电缆截面的选择,应校验敷设条件对电缆载流量的影响,应考虑系统中性点接地方式对电缆绝缘水平的影响。
    按照电缆制造标准的规定,根据电缆绝缘水平及其应用条件分为3类:A类:一相导体与地或接地导体接触时,应在1min内与系统分离。采用100%使用回路工作相电压,适用于中性点直接接地或低电阻接地、任何情况故障切除时间不超过1min的系统。B类:可在单相接地故障时作短时运行,接地故障时间不宜超过1h,任何情况下不得超过8h,每年接地故障总持续时间不宜超过125h。适用于中性点经消弧线圈或高电阻接地的系统。C类:不属于A类、B类的系统。通常采用150%~173%使用回路工作相电压,适用于中性点不接地、带故障运行时间超过8h的系统,或电缆绝缘有特殊要求的场合。
    目前对10kV低电阻接地系统,可选择额定电压为6/10kV的电缆,对10kV经消弧线圈接地的系统宜选择额定电压为8.7/10kV的电缆。一些城市考虑电缆敷设环境恶劣,经技术经济比较选用额定电压为8.7/15kV的电力电缆,以提高其绝缘强度。
    对20kV电压,可根据上述类似条件选用12/20kV电缆和18/20kV电缆。
    新建的20kV供电区,应根据建设规模、发展规划以及当地经济发展水平,合理确定20kV配电网的绝缘水平。

 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
城市配电网规划设计规范 GB50613-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读