中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.3 中压配电设备选择


7.3.1 配电变压器选型应符合下列规定:
      1 配电变压器应选用符合国家标准要求的环保节能型变压器。
      2 配电变压器的耐受电压水平应满足本规范表6.2.8的规定。
      3 配电变压器的容量宜按下列范围选择:
        1)台架式三相配电变压器宜为50kVA~500kVA;
        2)台架式单相配电变压器不宜大于50kVA;
        3)配电站内油浸变压器不宜大于630kVA,干式变压器不宜大于1000kVA。
      4 配电变压器运行负载率宜按60%~80%设计。
7.3.2 配电开关设备应符合下列规定:
      1 中压开关设备应满足环境使用条件、正常工作条件的要求,其短路耐受电流和短路分断能力应满足系统短路热稳定电流和动稳定电流的要求;
      2 设备参数应满足负荷发展的要求,并应符合网络的接线方式和接地方式的要求;
      3 断路器柜应选用真空或六氟化硫断路器柜系列;负荷开关环网柜宜选用六氟化硫或真空环网柜系列。在有配网自动化规划的区域,设备选型应满足配电网自动化的遥测、遥信和遥控的要求,断路器应具备电动操作功能;智能配电站应采用智能设备;
      4 安装于户外、地下室等易受潮或潮湿环境的设备,应采用全封闭的电气设备。
7.3.3 电缆分接箱应符合下列规定:
      1 电缆分接箱宜采用屏蔽型全固体绝缘,外壳应满足使用场所的要求,应具有防水、耐雨淋及耐腐蚀性能;
      2 电缆分接箱内宜预留备用电缆接头。主干线上不宜使用电缆分接箱。
7.3.4 柱上开关及跌落式熔断器应符合下列规定:
      1 架空线路分段、联络开关应采用体积小、少维护的柱上无油化开关设备,当开关设备需要频繁操作和放射型较大分支线的分支点宜采用断路器;
      2 户外跌落式熔断器应满足系统短路容量要求,宜选用可靠性高、体积小和少维护的新型熔断器。


条文说明
7.3.1 本条规定了配电变压器选择的原则要求。对于设在居民区的配电站应采用低噪音的环保型变压器;在有较大谐波源的场合,应选用能消除或降低3次谐波的D,yn11型接线的配电变压器。
    配电变压器运行负载率主要用于调度管理中,掌控运行负荷情况,防止严重或长期过载。根据配电站的不同接线方式的运行负载率,合理选择变压器容量。配电站一般设2台变压器,按“N-1”准则要求,平均最高负载率宜取50%,最高负载率取65%。根据我国实际情况,负荷增长迅速,往往超过65%,甚至达到90%以上。所以在选择配电变压器容量时,应考虑当地负荷情况和特点以及负荷的变化范围和持续时间等。本规范中所述的60%~80%是各地出现的实际负载率。
    中压单相配电技术可显著降低线损,节约能耗;可提高电压合格率和供电可靠率。单相变压器在国外一些国家普遍使用,在我国使用经验很少。据有关资料,在我国南京、无锡、昆山、南通等地曾有工程实践。因此,在有条件的地区,可以试行中压单相配电的供电模式。
7.3.2 本条规定了配电开关选择的原则要求。对于已有配网自动化规划且准备实施的地区,应在选用配电开关时,为配网自动化的实施预留必要的条件,即采用具有电动操作机构的断路器。对于户外、潮湿地点安装的开关设备,应采用全密闭设备,主要是指SF6气体绝缘的全封闭电气设备。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
城市配电网规划设计规范 GB50613-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读