中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3 基本规定


3.0.1 农村居住建筑节能设计应与地区气候相适应,农村地区建筑节能设计气候分区应符合表3.0.1的规定。

表3.0.1 农村地区建筑节能设计气候分区
表3.0.1 农村地区建筑节能设计气候分区

注:带*号地区在建筑热工分区中属温和A区,围护结构限值按夏热冬冷地区的相关参数执行。
3.0.2 严寒和寒冷地区农村居住建筑的卧室、起居室等主要功能房间,节能计算冬季室内热环境参数的选取应符合下列规定:
    1 室内计算温度应取14℃;
    2 计算换气次数应取0.5h-1
3.0.3 夏热冬冷地区农村居住建筑的卧室、起居室等主要功能房间,节能计算室内热环境参数的选取应符合下列规定:
    1 在无任何供暖和空气调节措施下,冬季室内计算温度应取8℃,夏季室内计算温度应取30℃;
    2 冬季房间计算换气次数应取1h-1,夏季房间计算换气次数应取5h-1
3.0.4 夏热冬暖地区农村居住建筑的卧室、起居室等主要功能房间,在无任何空气调节措施下,节能计算夏季室内计算温度应取30℃。
3.0.5 农村居住建筑应充分利用建筑外部环境因素创造适宜的室内环境。
3.0.6 农村居住建筑节能设计宜采用可再生能源利用技术,也可采用常规能源和可再生能源集成利用技术。
3.0.7 农村居住建筑节能设计应总结并采用当地有效的保暖降温经验和措施,并应与当地民居建筑设计风格相协调。

条文说明

3.0.1 气候是影响我国各地区建筑的重要因素。不同地区的建筑形式、建筑能耗特点均受到气候影响。北方地区建筑以保温为主,而南方地区建筑以夏季隔热降温为主。总体而言,我国建筑气候区划主要有五大气候区(图1),即严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区和温和地区。

图1 中国建筑气候区划图
图1 中国建筑气候区划图

 在现行标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26中,采用供暖度日数HDD18和空调度日数CDD26作为气候分区指标。我国农村地区幅员辽阔,为便于农村地区应用,本标准以最冷月和最热月的平均温度作为分区标准。分区时,考虑了与国家现行标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134的一致性。
3.0.2 本参数为建筑节能计算参数,而非供暖和空调设计室内计算参数。
    严寒和寒冷地区的冬季室内计算温度对围护结构的热工性能指标的确定有重要影响,该参数的确定是基于农村居住建筑的供暖特点,通过大量的实际调研获得的。严寒和寒冷地区农村居住建筑冬季室内温度偏低,普遍低于城市居住建筑的室内温度,并且不同用户的室内温度差距大。根据调查与测试结果,严寒和寒冷地区农村冬季大部分住户的卧室和起居室温度范围为5℃~13℃,超过80%的农户认为冬季较舒适的供暖室内温度为13℃~16℃。由于农民经常进出室内外,这种与城镇居民不同的生活习惯,导致了不同穿衣习惯,因此农民对热舒适认同的标准与城市居民也不同。
    门窗的密封性能直接影响冬季冷风渗透量,进而影响冬季室内热环境。根据实测结果发现,如果门窗密封性能满足现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106规定的4级,门窗关闭时,房间换气次数基本维持在0.5h-1左右。由于农民有经常进出室内外的习惯,导致外门时常开启,因此其冬季换气次数一般为0.5h-1~1.0h-1。如果室内没有过多污染源(如室内直接燃烧生物质燃料等),此换气次数范围能够同时满足室内空气品质的基本要求,满足人员卫生需求。
3.0.3 夏热冬冷地区的冬季虽没有北方地区寒冷,但由于湿度较大,常给人阴冷的感觉,而夏季天气炎热。该气候区建筑既要考虑冬季保温,又要考虑夏季隔热。室内热环境指标需要基于当地农民的经济水平、生活习惯、对室内环境期望值以及能源合理利用等方面来确定,既要与经济水平、生活模式相适应,又不能给当地能源带来压力。
    根据调查和测试结果,该气候区冬季室内平均温度一般为4℃~5℃,有时甚至低于0℃,大多数农民对室内热环境并不满意,超过半数的农民认为冬季白天过冷,超过97%的农民认为冬季夜间过冷。在无任何室内供暖措施下,如果将室内最低温度提高至8℃,则能够满足该气候区农民的心理预期和日常生活需要。通过围护结构热工性能的改善和当地农民合理的行为模式,能够基本达到上述目标。
    夏季室内热环境满意程度要好于冬季,虽然有超过半数的农民对夏季室内热环境不满意,但多数认为只要室内温度不高于30℃,就比较舒适。该目标通过围护结构热工性能的改善也是能够实现的。
    房间换气次数同样是室内热环境的重要指标之一,这是保证室内卫生条件的重要措施。由于农民有在室内直接燃烧生物质的习惯,为了保证室内空气品质,又不能严重影响冬季室内热环境,换气次数宜取1h-1。夏季自然通风是农村居住建筑降温的重要措施,开启门窗后,房间换气次数可达到5.0h-1以上。
3.0.4 根据调查与测试结果,夏热冬暖地区冬季室外温暖,绝大部分时间房间自然室温高于10℃,能基本满足当地居民可接受的热舒适条件。夏季由于当地气候炎热潮湿,造成室内高温(自然室温高于30℃)时段持续时间长。考虑到农民的经济水平、可接受的热舒适条件,仍把自然室温30℃作为室内热环境设计指标,认为自然室温低于30℃则相对舒适。
3.0.5 农村居住建筑的外部环境因素如地表、地势、植被、水体、土壤、方位及朝向等,将直接影响到建筑的日照得热、采光和通风,并进而左右建筑室内环境的质量,因此在选址与建设时,要尽量利用外部环境因地制宜地满足建筑日照、采光、通风、供暖、降温、给水、排水等的需求,创造具有良好调节能力的室内环境,减少对供暖设施、空调等人工调节设备的依赖。
3.0.7 各地民居特色的形成,除了有地域文化因素外,很大程度是由当地气候、地理因素所致,一些传统的保温经验及措施,不但有效,又有很好的地区适宜性,因此建筑节能设计时,应吸收和借鉴,同时应注重对当地民居特色的传承。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

农村居住建筑节能设计标准 GB/T50824-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读