气体灭火系统施工及验收规范 GB50263-2007
E.4 模拟切换操作试验方法
E.4.1 按使用说明书的操作方法,将系统使用状态从主用量灭火剂储存容器切换为备用量灭火剂储存容器的使用状态。
E.4.2 按本规范第E.3.1条的方法进行模拟喷气试验。
E.4.3 试验结果应符合本规范第E.3.2条的规定。
E.4.2 按本规范第E.3.1条的方法进行模拟喷气试验。
E.4.3 试验结果应符合本规范第E.3.2条的规定。