砌体结构工程施工质量验收规范 GB50203-2011
7.2 主控项目
7.2.1 石材及砂浆强度等级必须符合设计要求。
抽检数量:同一产地的同类石材抽检不应少于1组。砂浆试块的抽检数量执行本规范第4.0.12条的有关规定。
检验方法:料石检查产品质量证明书,石材、砂浆检查试块试验报告。
7.2.2 砌体灰缝的砂浆饱满度不应小于80%。
抽检数量:每检验批抽查不应少于5处。
检验方法:观察检查。
抽检数量:同一产地的同类石材抽检不应少于1组。砂浆试块的抽检数量执行本规范第4.0.12条的有关规定。
检验方法:料石检查产品质量证明书,石材、砂浆检查试块试验报告。
7.2.2 砌体灰缝的砂浆饱满度不应小于80%。
抽检数量:每检验批抽查不应少于5处。
检验方法:观察检查。
条文说明
7.2.1 在正常施工条件下,石砌体的强度取决于石材和砌筑砂浆强度等级,为保证结构的受力性能和使用安全,石材和砌筑砂浆的强度等级必须符合设计要求。
7.2.2 砌体灰缝砂浆的饱满度,将直接影响石砌体的力学性能、整体性能和耐久性能。
7.2.2 砌体灰缝砂浆的饱满度,将直接影响石砌体的力学性能、整体性能和耐久性能。
目录
上节
下节
条文说明