砌体结构工程施工质量验收规范 GB50203-2011
10 冬期施工
10.0.1 当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃时,砌体工程应采取冬期施工措施。
注:1 气温根据当地气象资料确定;
2 冬期施工期限以外,当日最低气温低于0℃时,也应按本章的规定执行。
10.0.2 冬期施工的砌体工程质量验收除应符合本章要求外,尚应符合现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104的有关规定。
10.0.3 砌体工程冬期施工应有完整的冬期施工方案。
10.0.4 冬期施工所用材料应符合下列规定:
1 石灰膏、电石膏等应防止受冻,如遭冻结,应经融化后使用;
2 拌制砂浆用砂,不得含有冰块和大于10mm的冻结块;
3 砌体用块体不得遭水浸冻。
10.0.5 冬期施工砂浆试块的留置,除应按常温规定要求外,尚应增加1组与砌体同条件养护的试块,用于检验转入常温28d的强度。如有特殊需要,可另外增加相应龄期的同条件养护的试块。
10.0.6 地基土有冻胀性时,应在未冻的地基上砌筑,并应防止在施工期间和回填土前地基受冻。
10.0.7 冬期施工中砖、小砌块浇(喷)水湿润应符合下列规定:
1 烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖、烧结空心砖、吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块在气温高于0℃条件下砌筑时,应浇水湿润;在气温低于、等于0℃条件下砌筑时,可不浇水,但必须增大砂浆稠度;
2 普通混凝土小型空心砌块、混凝土多孔砖、混凝土实心砖及采用薄灰砌筑法的蒸压加气混凝土砌块施工时,不应对其浇(喷)水湿润;
3 抗震设防烈度为9度的建筑物,当烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压粉煤灰砖、烧结空心砖无法浇水湿润时,如无特殊措施,不得砌筑。
10.0.8 拌合砂浆时水的温度不得超过80℃,砂的温度不得超过40℃。
10.0.9 采用砂浆掺外加剂法、暖棚法施工时,砂浆使用温度不应低于5℃。
10.0.10 采用暖棚法施工,块体在砌筑时的温度不应低于5℃,距离所砌的结构底面0.5m处的棚内温度也不应低于5℃。
10.0.11 在暖棚内的砌体养护时间,应根据暖棚内温度,按表10.0.11确定。
10.0.13 配筋砌体不得采用掺氯盐的砂浆施工。
表10.0.11 暖棚法砌体的养护时间
10.0.12 采用外加剂法配制的砌筑砂浆,当设计无要求,且最低气温等于或低于-15℃时,砂浆强度等级应较常温施工提高一级。10.0.13 配筋砌体不得采用掺氯盐的砂浆施工。
条文说明
10.0.1 室外日平均气温连续5d稳定低于5℃时,作为划定冬期施工的界限,其技术效果和经济效果均比较好。若冬期施工期规定得太短,或者应采取冬期施工措施时没有采取,都会导致技术上的失误,造成工程质量事故;若冬期施工期规定得太长,将增加冬期施工费用和工程造价,并给施工带来不必要的麻烦。
10.0.2 砌体工程冬期施工,由于气温低,必须采取一些必要的冬期施工措施来确保工程质量,同时又要保证常温施工情况下的一些工程质量要求。因此,质量验收除应符合本章规定外,尚应符合本规范前面各章的要求及现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104的规定。
10.0.3 砌体工程在冬期施工过程中,只有加强管理,制定完整的冬期施工方案,才能保证冬期施工技术措施的落实和工程质量。
10.0.4 石灰膏、电石膏等若受冻使用,将直接影响砂浆强度。
砂中含有冰块和大于10mm的冻结块,将影响砂浆的均匀性、强度增长和砌体灰缝厚度的控制。
遭水浸冻的砖或其他块体,使用时将降低它们与砂浆的粘结强度,并因它们的温度较低而影响砂浆强度的增长,因此规定砌体用块体不得遭水浸冻。
10.0.5 为了解冬期施工措施(如掺用防冻剂或其他措施)的效果及砌筑砂浆的质量,应增留与砌体同条件养护的砂浆试块,测试检验所需龄期和转入常温28d的强度。
10.0.6 实践证明,在冻胀基土上砌筑基础,待基土解冻时会因不均匀沉降造成基础和上部结构破坏;施工期间和回填土前如地基受冻,会因地基冻胀造成砌体胀裂或因地基土解冻造成砌体损坏。
10.0.7 烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖、烧结空心砖、蒸压加气混凝土砌块、吸水率较大的轻骨料混凝土小型空心砌块的湿润程度对砌体强度的影响较大,特别对抗剪强度的影响更为明显,故规定在气温高于0℃条件下砌筑时,应浇水湿润。在气温低于、等于0℃条件下砌筑时如再浇水,水将在块体表面结成冰薄膜,会降低与砂浆的粘结,同时也给施工操作带来诸多不便。此时,应适当增加砂浆稠度,以便施工操作、保证砂浆强度和增强砂浆与块体间的粘结效果。普通混凝土小型空心砌块、混凝土砖因吸水率小和初始吸水速度慢在砌筑施工中不需浇(喷)水湿润。
抗震设防烈度为9度的地区,因地震时产生的地震反应十分强烈,故对施工提出严格要求。
10.0.8 这是为了避免砂浆拌合时因水和砂过热造成水泥假凝而影响施工。
10.0.9 根据国家现有经济和技术水平,北方地区已极少采用冻结法施工,因此,正在修订的行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104取消了砌体冻结施工。所以,本规范也相应删去砌体冻结法施工的内容。
修订的行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104将氯盐砂浆法纳入外加剂法,为了统一,不再单提氯盐砂浆法。
砂浆使用温度的规定主要是考虑在砌筑过程中砂浆能保持良好的流动性,从而保证灰缝砂浆的饱满度和粘结强度。
10.0.10 主要目的是保证砌体中砂浆具有一定温度以利其强度增长。
10.0.11 为有利于砌体强度的增长,暖棚内应保持一定的温度。表中最少养护期是根据砂浆强度和养护温度之间的关系确定的。砂浆强度达到设计强度的30%,即达到砂浆允许受冻临界强度值后,拆除暖棚后遇到负温度也不会引起强度损失。
10.0.12 本条文根据修订的行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104相应规定进行了修改,以保证工程质量。有关研究表明,当气温等于或低于-15℃时,砂浆受冻后强度损失约为10%~30%。
10.0.13 掺氯盐的砂浆氯离子含量较大,为避免氯离子对钢筋的腐蚀,确保结构的耐久性,作此规定。
- 上一节:9.3 一般项目
- 下一节:11 子分部工程验收