地下防水工程质量验收规范 GB50208-2011
D.3 胶粘带的剪切性能试验方法
D.3.1 试样制备应符合下列规定:
1 防水卷材试样应沿卷材纵向裁取尺寸150mm×25mm,胶粘带宽度不足25mm,按胶粘带宽度裁样。
2 双面胶粘带拉伸剪切强度试样应用丙酮等适用的溶剂清洁基材的粘结面。从三卷双面胶粘带上分别取试样,尺寸为100mm×25mm。按图D.3.1将胶粘带试样无隔离纸的一面粘贴在防水卷材上。揭去胶粘带试样上的隔离纸,在防水卷材的胶粘带试样的另一面粘贴防水卷材,然后用压辊反复滚压3次。
3 按上述方法制备防水卷材试样5个。
1 标准试验条件应为温度(23±2)℃和相对湿度(30~70)%。
2 拉伸试验机应有足够的承载能力,不应小于2000N,夹具拉伸速度为(100±10)mm/min,夹持宽度不应小于50mm,并配有记录装置。
3 压辊质量为(2000±50)g,钢轮直径×宽度为84mm×45mm,包覆橡胶硬度(邵尔A型)为80°±5°,厚度为6mm。
4 试样应在标准试验条件下放置至少20h。
D.3.3 试验程序应按本规范第D.1.3条的规定执行。
D.3.4 试验结果应按本规范第D.1.4条的规定执行。
图 D.3.1 双面胶粘带拉伸剪切强度试样
D.3.2 试验条件应符合下列规定:1 标准试验条件应为温度(23±2)℃和相对湿度(30~70)%。
- 上一节:D.2 胶粘剂的剥离性能试验方法
- 下一节:D.4 胶粘带的剥离性能试验方法