屋面工程质量验收规范 GB50207-2012
5.6 种植隔热层
5.6.1 种植隔热层与防水层之间宜设细石混凝土保护层。
5.6.2 种植隔热层的屋面坡度大于20%时,其排水层、种植土层应采取防滑措施。
5.6.3 排水层施工应符合下列要求:
1 陶粒的粒径不应小于25mm,大粒径应在下,小粒径应在上。
2 凹凸形排水板宜采用搭接法施工,网状交织排水板宜采用对接法施工。
3 排水层上应铺设过滤层土工布。
4 挡墙或挡板的下部应设泄水孔,孔周围应放置疏水粗细骨料。
5.6.4 过滤层土工布应沿种植土周边向上铺设至种植土高度,并应与挡墙或挡板粘牢;土工布的搭接宽度不应小于100mm,接缝宜采用粘合或缝合。
5.6.5 种植土的厚度及自重应符合设计要求。种植土表面应低于挡墙高度100mm。
检验方法:检查出厂合格证和质量检验报告。
5.6.7 排水层应与排水系统连通。
检验方法:观察检查。
5.6.8 挡墙或挡板泄水孔的留设应符合设计要求,并不得堵塞。
检验方法:观察和尺量检查。
检验方法:观察和尺量检查。
5.6.10 排水板应铺设平整,接缝方法应符合国家现行有关标准的规定。
检验方法:观察和尺量检查。
5.6.11 过滤层土工布应铺设平整、接缝严密,其搭接宽度的允许偏差为-10mm。
检验方法:观察和尺量检查。
5.6.12 种植土应铺设平整、均匀,其厚度的允许偏差为±5%,且不得大于30mm。
检验方法:尺量检查。
5.6.6 种植隔热层所用材料的质量,应符合设计要求。检验方法:检查出厂合格证和质量检验报告。
5.6.7 排水层应与排水系统连通。
检验方法:观察检查。
5.6.8 挡墙或挡板泄水孔的留设应符合设计要求,并不得堵塞。
检验方法:观察和尺量检查。
Ⅱ 一般项目
5.6. 9 陶粒应铺设平整、均匀,厚度应符合设计要求。5.6.1 种植隔热层施工应在屋面防水层和保温层施工验收合格后进行。有关种植屋面的防水层和保温层,除应符合本规范规定外,尚应符合现行行业标准《种植屋面工程技术规范》JGJ 155的有关规定。
种植隔热层施工时,如破坏了屋面防水层,则屋面渗漏治理极为困难。如采用陶粒排水层,一般应在屋面防水层上增设水泥砂浆或细石混凝土保护层;如采用塑料板排水层,一般不设任何保护层。本条规定种植隔热层与屋面防水层之间宜设细石混凝土保护层,这里不要错误理解该保护层是考虑植物根系对屋面防水层穿刺损坏而设置的。
5.6. 2 屋面坡度大于20%时,种植隔热层构造中的排水层、种植土层应采取防滑措施,防止发生安全事故。采用阶梯式种植时,屋面应设置防滑挡墙或挡板;采用台阶式种植时,屋面应采用现浇钢筋混凝土结构。
5.6.3 排水层材料应根据屋面功能及环境经济条件等进行选择。陶粒的粒径不应小于25mm,稍大粒径在下,稍小粒径在上,有利于排水;凹凸型排水板宜采用搭接法施工,网状交织排水板宜采用对接法施工。排水层上应铺设单位面积质量宜为200g/m2~400g/m2的土工布作过滤层,土工布太薄容易损坏,不能阻止种植土流失,太厚则过滤水缓慢,不利于排水。
挡墙或挡板下部设置泄水孔,主要是排泄种植土中过多的水分。泄水孔周围放置疏水粗细骨料,为了防止泄水孔被种植土堵塞,影响正常的排水功能和使用管理。
5.6.4 为了防止因种植土流失,而造成排水层堵塞,本条规定过滤层土工布应沿种植土周边向上铺设至种植土高度,并与挡墙或挡板粘牢;土工布的搭接宽度不应小于100mm,接缝宜采用粘合或缝合。
5.6.5 种植土的厚度应根据不同种植土和植物种类等确定。因种植土的自重与厚度相关,本条对种植土的厚度及荷重的控制,是为了防止屋面荷载超重。对种植土表面应低于挡墙高度100mm,是为了防止种植土流失。
5.6.6 种植隔热层所用材料应符合以下设计要求:
1 排水层应选用抗压强度大、耐久性好的轻质材料。陶粒堆积密度不宜大于500kg/m3,铺设厚度宜为100mm~150mm;凹凸形或网状交织排水板应选用塑料或橡胶类材料,并具有一定的抗压强度。
2 过滤层应选用200g/m2~400g/m2的聚酯纤维土工布。
3 种植土可选用田园土、改良土或无机复合种植土。种植土的湿密度一般为干密度的1.2倍~1.5倍。
5.6.7 排水层只有与排水系统连通后,才能保证排水畅通,将多余的水排走。
5.6.8 挡墙或挡板泄水孔主要是排泄种植土中因雨水或其他原因造成过多的水而设置的,如留设位置不正确或泄水孔中堵塞,种植土中过多的水分不能排出,不仅会影响使用,而且会给防水层带来不利。
5.6.9 为了便于疏水,陶粒排水层应铺设平整,厚度均匀。
5.6. 10 排水板应铺设平整,以满足排水的要求。凹凸形排水板宜采用搭接法施工,搭接宽度应根据产品的规格而确定;网状交织排水板宜采用对接法施工。
5.6.11 参见本规范第5.6.4条的条文说明。
5.6.12 为了便于种植和管理,种植土应铺设平整、均匀;同时铺设种植土应在确保屋面结构安全的条件下,对种植土的厚度进行有效控制,其允许偏差为±5%,且不得大于30mm。
- 上一节:5.5 现浇泡沫混凝土保温层
- 下一节:5.7 架空隔热层