屋面工程质量验收规范 GB50207-2012
检验方法:观察检查。
8.4.2 女儿墙和山墙的压顶向内排水坡度不应小于5%,压顶内侧下端应做成鹰嘴或滴水槽。
检验方法:观察和坡度尺检查。
8.4.3 女儿墙和山墙的根部不得有渗漏和积水现象。
检验方法:雨后观察或淋水试验。
检验方法:观察和尺量检查。
8.4.5 女儿墙和山墙的卷材应满粘,卷材收头应用金属压条钉压固定,并应用密封材料封严。
检验方法:观察检查。
8.4.6 女儿墙和山墙的涂膜应直接涂刷至压顶下,涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷。
检验方法:观察检查。
8.4 女儿墙和山墙
Ⅰ 主控项目
8.4.1 女儿墙和山墙的防水构造应符合设计要求。检验方法:观察检查。
8.4.2 女儿墙和山墙的压顶向内排水坡度不应小于5%,压顶内侧下端应做成鹰嘴或滴水槽。
检验方法:观察和坡度尺检查。
8.4.3 女儿墙和山墙的根部不得有渗漏和积水现象。
检验方法:雨后观察或淋水试验。
Ⅱ 一般项目
8.4.4 女儿墙和山墙的泛水高度及附加层铺设应符合设计要求。检验方法:观察和尺量检查。
8.4.5 女儿墙和山墙的卷材应满粘,卷材收头应用金属压条钉压固定,并应用密封材料封严。
检验方法:观察检查。
8.4.6 女儿墙和山墙的涂膜应直接涂刷至压顶下,涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷。
检验方法:观察检查。
条文说明
8.4.1 女儿墙和山墙无论是采用混凝土还是砌体都会产生开裂现象,女儿墙和山墙上的抹灰及压顶出现裂缝也是很常见的,如不做防水设防,雨水会沿裂缝或墙流入室内。泛水部位如不做附加层防水增强处理,防水层收缩易使泛水转角部位产生空鼓,防水层容易破坏。泛水收头若处理不当易产生翘边现象,使雨水从开口处渗入防水层下部。故女儿墙和山墙应按设计要求做好防水构造处理。
8.4.2 压顶是防止雨水从女儿墙或山墙渗入室内的重要部位,砖砌女儿墙和山墙应用现浇混凝土或预制混凝土压顶,压顶形成向内不小于5%的排水坡度,其内侧下端做成鹰嘴或滴水槽防止倒水。为避免压顶混凝土开裂形成渗水通道,压顶必须设分格缝并嵌填密封材料。采用金属制品压顶,无论从防水、立面、构造还是施工维护上讲都是最好的,需要注意的问题是金属扣板纵向缝的密封。
8. 4.3 女儿墙和山墙与屋面交接处,由于温度应力集中容易造成墙体开裂,当防水层的拉伸性能不能满足基层变形时,防水层被拉裂而造成屋面渗漏。为保证女儿墙和山墙的根部无渗漏和积水现象,屋面防水层完成后,应进行雨后观察或淋水试验。
8. 4.4 泛水部位容易产生应力集中导致开裂,因此该部位防水层的泛水高度和附加层铺设应符合设计要求,防止雨水从防水收头处流入室内。附加层在防水层施工前应进行验收,并填写隐蔽工程验收记录。
8.4.5 卷材防水层铺贴至女儿墙和山墙时,卷材立面部位应满粘防止下滑。砌体低女儿墙和山墙的卷材防水层可直接铺贴至压顶下,卷材收头用金属压条钉压固定,并用密封材料封严。砌体高女儿墙和山墙可在距屋面不小于250mm的部位留设凹槽,将卷材防水层收头压入凹槽内,用金属压条钉压固定并用密封材料封严,凹槽上部的墙体应做防水处理。混凝土女儿墙和山墙难以设置凹槽,可将卷材防水层直接用金属压条钉压在墙体上,卷材收头用密封材料封严,再做金属盖板保护。
8.4.6 为防止雨水顺女儿墙和山墙的墙体渗入室内,涂膜防水层在女儿墙和山墙部位应涂刷至压顶下。涂膜防水层的粘结能力较强,故涂膜收头可用防水涂料多遍涂刷。
