屋面工程质量验收规范 GB50207-2012
检验方法:观察检查。
8.9.2 反梁过水孔处不得有渗漏和积水现象。
检验方法:雨后观察或淋水试验。
检验方法:尺量检查。
8.9.4 反梁过水孔的孔洞四周应涂刷防水涂料;预埋管道两端周围与混凝土接触处应留凹槽,并应用密封材料封严。
检验方法:观察检查。
8.9 反梁过水孔
Ⅰ 主控项目
8.9.1 反梁过水孔的防水构造应符合设计要求。检验方法:观察检查。
8.9.2 反梁过水孔处不得有渗漏和积水现象。
检验方法:雨后观察或淋水试验。
Ⅱ 一般项目
8.9.3 反梁过水孔的孔底标高、孔洞尺寸或预埋管管径,均应符合设计要求。检验方法:尺量检查。
8.9.4 反梁过水孔的孔洞四周应涂刷防水涂料;预埋管道两端周围与混凝土接触处应留凹槽,并应用密封材料封严。
检验方法:观察检查。
条文说明
8.9.1 因各种设计的原因,目前大挑檐或屋面中经常采用反梁构造,为了排水的需要常在反梁中设置过水孔或预埋管,过水孔防水处理不当会产生渗漏现象,因此反梁过水孔施工必须严格按照设计要求进行。
8.9.2 调查表明,因反梁过水孔过小或标高不准,以及过水孔防水处理不当,造成过水孔及其周围渗漏或积水很多。屋面防水层施工完成后,应进行雨后观察或淋水试验。
8.9.3 反梁过水孔孔底标高应按排水坡度留置,每个过水孔的孔底标高应在结构施工图中标明,否则找坡后孔底标高低于或高于沟底标高,均会造成长期积水现象。反梁过水孔的孔洞高X宽不应小于150mm×250mm,预埋管内径不宜小于75mm,以免孔道堵塞。
8.9.4 反梁过水孔的防水处理十分重要。孔洞四周用防水涂料进行防水处理,涂膜防水层应尽量伸入孔洞内;预留管道与混凝土接触处应预留凹槽,并用密封材料封严。
