给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008
附录F 混凝土结构无压管道渗水量测与评定方法
F.0.1 混凝土结构无压管道渗水量测与评定适用与下列条件:
1 大口径(Di≧1500mm)钢筋混凝土结构的无压管道;
2 地下水位高于管道顶部;
3 检查结果应符合设计要求的防水等级标准;无设计要求时,不得有滴漏、线流现象。
F.0.2 漏水调查应符合下列规定:
1 施工单位应提供管道工程的“管内表面的结构展开图”;
2 “管内表面的结构展开图”应详细标示:
1)检查中发现的裂缝,并标明其位置、宽度、长度和渗漏水程度;
2)经修补、堵漏的渗漏水部位;
3)有渗漏水,但满足设计防水等级标准允许渗漏要求而无需修补的部位;
3 经检查、核对标示好的“管内表面的结构展开图”应纳入竣工验收资料。
F.0.3 渗漏水程度描述使用的术语、定义和标识符号,可按表F.0.3采用。
表F.0.3 渗漏水程度描述使用的术语、定义和标识符号
术语 | 定义 | 标识符号 |
湿渍 | 混凝土管道内壁,呈现明显色泽变化的潮湿斑;在通风条件下潮湿斑可消失,即蒸发量大于渗入量的状态 | # |
渗水 | 水从混凝土管道内壁渗出,在内壁上可观察到明显的流挂水膜范围;在通风条件下水膜也不会消失,即渗入量大于蒸发量的状态 | ○ |
水珠 | 悬挂在混凝土管道内壁顶部的水珠、管道内侧壁渗漏水用细短棒引流并悬挂在其底部的水珠,其滴落间隔时间超过1min;渗漏水用干棉纱能够拭干,但短时间内可观察到擦拭部位从湿润至水渗出的变化 | ◇ |
滴漏 | 悬挂在混凝土管道内壁顶部的水珠、管道内侧壁渗漏水用细短棒引流并悬挂在其底部的水珠,其滴落速度每min至少1滴;渗漏水用干棉纱不易拭干,且短时间内可明显观察到擦拭部位有水渗出和集聚的变化。 | ▽ |
线流 | 指渗漏水呈线流、流淌或喷水状态。 | ↓ |
F.0.4 管道内有结露现象时,不宜进行渗漏水检测。
F.0.5 管道内壁表面渗漏水程度宜采用下列检测方法:
1 湿渍点:用手触摸湿斑,无水分浸润感觉;用吸墨纸或报纸贴附,纸不变颜色;检查时,用粉笔构划出施渍范围,然后用钢尺测量长宽并计算面积,标示在“管内表面的结构展开图”;
2 渗水点:用手触摸可感觉到水分浸润,手上会沾有水分;用吸墨纸或报纸贴附,纸会浸润变颜色;检查时,要用粉笔构划出渗水范围,然后用钢尺测量长宽并计算面积,标示在“管内表面的结构展开图”;
3 水珠、滴漏、线流等漏水点宜采用下列方法检测:
1)管道顶部可直接用有刻度的容器收集测量;侧壁或底部可用带有密封缘口的规定尺寸方框,安装在测量的部位,将渗漏水导入量测容器内或直接量测方框内的水位;计算单位时间的渗漏水量(单位为L/min或L/h等),并将每个漏水点位置、单位时间的渗漏水量标示在“管内表面的结构展开图”;
2)直接检测有困难时,允许通过目测计取每分钟或数分钟内的滴落数目,计算出该点的渗漏量;据实践经验:漏水每分钟滴落速度3~4滴时,24h的渗漏水量为1L;如果滴落速度每分钟大于300滴,则形成连续细流;
3)应采用国际上通用的L/(㎡·d)标准单位;
4)管道内壁表面积等于管道内周长与管道沿长的乘积。
F.0.6 管道总渗漏水量的量测可采用下列方法,并应通过计算换算成L/(㎡·d)标准单位:
1 集水井积水量测法:测量在设定时间内的集水井水位上升数值,通过计算得出渗漏水量;
2 管道最低处积水量测法:测量在设定时间内的最低处水位上升数值,通过计算得出渗漏水量;
3 有流动水的管道内设量水堰法:量测水堰上开设的V形槽口水流量,然后计算得出渗漏水量;
4 通过专用排水泵的运转,计算专用排水泵的工作时间、排水量,并将排水量换算成渗漏量。
附录F较详细地介绍了混凝土结构无压管道渗漏水调查、量测方法、计算公式,主要内容来自各地工程实践经验,并参考了《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2002附录C的规定以及北京、上海等地区的工程建设标准。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:附录E 闭气法试验
- 下一节:附录G 钢筋混凝土结构外观质量缺陷评定方法