给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008
H.1 聚氨酯涂料
H.1.1 聚氨酯涂料防腐层的性能应符合表H.1.1的规定。
H.1.2 聚氨酯涂料应有出厂质量证明书及检验报告、使用说明书、出厂合格证等技术资料。用于输送饮用水管道内壁或与人体接触的聚氨酯涂料,应有国家合法机构出具的适用于饮用水的检验报告等证明文件。
H.1.3 聚氨酯涂料应包装完好, 并在包装上标明制造商名称、产品名称、型号、批号、产品数量、生产日期及有效期等。
H.1.4 涂敷作业应按制造厂家提供的使用说明书的要求存放聚氨酯涂料。
H.1.5 对每种牌(型)号的聚氨酯涂料,在使用前均应由合法检测部门按本标准规定的性能项目进行检验。
H.1.6 涂敷作业应对每一生产批聚氨酯涂料按规定的聚氨酯指标主要性能进行质量复检。不合格的涂料不能用于涂敷。
附录H 聚氨酯(PU)涂层
鉴于目前给水管道工程已有聚氨酯(PU)涂层用作钢管外防腐层的工程实例,为方便应用,将这部分内容列入本规范附录H。
表H.1.1 聚氨酯涂料防腐层性能
序号 | 项 目 | 性能指标 | 试验方法 |
1 | 附着力(级) | ≤2 | SY/T 0315 |
2 | 阴极剥离(65℃,48h)(mm) | ≤12 | SY/T 0315 |
3 | 耐冲击(J/m) | ≥5 | SY/T 0315 |
4 | 抗弯曲(1.5°) | 涂层无裂纹和分层 | SY/T 0315 |
5 | 耐磨性(Cs17砂轮,1kg,1000转)(mg) | ≤100 | GB/T 1768 |
6 | 吸水性(24h,%) | ≤3 | GB/T 1034 |
7 | 硬度(Shore D) | ≥65 | GB/T 2411 |
8 | 耐盐雾(1000h) | 涂层完好 | GB/T 1771 |
9 | 电气强度(MV/m) | ≥20 | GB/T 1408.1 |
10 | 体积电阻率(Ω·m) | 1×1013 | GB/T 1410 |
11 | 耐化学介质腐蚀(10%硫酸、30%氯化钠、30%氢氧化钠、2号柴油,30d) | 涂层完整、无起泡、无脱落 | GB 9274 |
- 上一节:附录H 聚氨酯(PU)涂层
- 下一节:H.2 涂敷工艺
