建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
1 同一工程每一楼层(或单层),每喷抹500m2(不足500m2,按500m2计)砂浆面层所需的同一强度等级的砂浆,其取样次数应不少于一次。若搅拌机不止一台,应按台数分别确定每台取样次数。
2 每次取样应至少留置一组标准养护试块;与面层砂浆同条件养护的试块,其留置组数应根据实际需要确定。
检验方法:检查施工记录及试块强度的试验报告。
12.4.2 若试块漏取,或不慎丢失,或对试块强度试验报告有怀疑时,应按本规范附录V规定的现场检测方法进行补测。
12.4.3 聚合物砂浆面层喷抹施工开始前,应按30min时间的砂浆用量,将聚合物砂浆各组分原料按序置入搅拌机充分搅拌。拌好的砂浆,其色泽应均匀,无结块、无气泡、无沉淀,并应防止水、油、灰尘等混入。
检查数量:全数检查。
检验方法:会同监理人员观察聚合物砂浆的配制作业并检查称量记录。
12.4.4 喷抹聚合物砂浆时,可用喷射法,也可采用人工涂抹法,但应用力擀压密实。喷抹应分3道或4道进行。仰面喷抹时,每道厚度以不大于6mm为宜,后一道喷抹应在前一道初期硬化时进行。初期硬化时间应按产品使用说明书确定。
检查数量:按每一种类、每一规格被加固构件,任意抽取3个已喷抹面层7d的构件,在钢丝绳网格较稀部位粘贴钢标准块,以备28d时作现场正拉粘结强度检验。
检验方法:检查施工记录及独立检测单位的现场正拉粘结强度检验报告。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查养护记录。
12.4 聚合物砂浆面层施工
(Ⅰ)主控项目
12.4.1 聚合物砂浆的强度等级必须符合设计要求。用于检查钢丝绳网片外加聚合物砂浆面层抗压强度的试块,应会同监理人员在拌制砂浆的出料口随机取样制作。其取样数量与试块留置应符合下列规定:1 同一工程每一楼层(或单层),每喷抹500m2(不足500m2,按500m2计)砂浆面层所需的同一强度等级的砂浆,其取样次数应不少于一次。12.4.5 聚合物砂浆面层喷抹完毕后,应按现行有关标准或产品使用说明书规定的养护方法和时间指派专人进行养护。检查数量:全数检查。
检验方法:检查养护记录。
条文说明
12.4.1 本条从结构加固工程量一般不大的特点出发,规定了用于检查砂浆面层质量的砂浆强度试块的取样与留置要求。其要求虽略较新建工程严格,但却是十分必要的。因为结构加固工程有其特殊性,况且这是控制施工质量必不可少的检验项目,因而绝不可有任何疏漏。至于同条件养护试块所对应的结构构件或结构部位,应由监理(业主)与施工方共同选定。同条件养护试块拆模后,仍应放置在紧邻相应结构构件(或结构加固部位)的位置,待达到28d龄期时,立即进行试验。
本条为强制性条文,必须严格执行。
12.4.3 聚合物砂浆的配制,除应保证每一组分的称量准确外,尚应保证其搅拌的混合质量,其要求与胶粘剂等基本相同。这个工序看来简易,但若有任何差错,其后果是很严重的。因此,要求会同监理人员旁站观察,且不得有疏漏。
12.4.4 聚合物砂浆面层厚达25mm~35mm,如不分层喷、抹,则难以擀压密实,且易产生裂纹。为此,制定本条加以控制。另外,还应指出的是,聚合物砂浆的喷射工艺与喷射混凝土不同,不应套用喷射混凝土的操作经验。
- 上一节:12.3 钢丝绳网片安装
- 下一节:12.5 施工质量检验