建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
20.1 一般规定
20.1.1 本章适用于混凝土结构、构件后扩底型锚栓工程和特殊倒锥形锚栓工程的施工过程控制和施工质量检验。
注:后扩底型锚栓包括自切底和模切底两种扩底方式。
20.1.2 锚栓工程的施工程序应符合下列规定:
1 清理、修整原结构、构件并画线定位;
2 锚栓钻孔、清孔、预紧、安装和注胶(当产品有要求时);
3 锚固质量检验。
2O.1.3 原结构、构件清理、修整后,应按设计图纸进行画线确定锚栓位置;若构件内部配有钢筋,尚应探测其对钻孔有无影响。若有影响,应立即通知设计单位处理。
20.1.4 锚栓工程的施工环境应符合下列要求:
1 锚栓安装现场的气温不宜低于-5℃。
2 严禁在雨雪天气进行露天作业。
20.1.1 在承重结构中使用膨胀锚栓,尤其是市售的劣质膨胀锚栓,极易发生危及工程安全的问题,以致在多年前便被各省、市、自治区建设主管部门禁止使用,国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2006也作出了类似规定,而且还是强制性条文。因此本章所指的锚栓不包括膨胀锚栓。
另外,应指出的是特殊倒锥形锚栓仅指“糖葫芦形锚栓”而言,不包括一般胶粘螺杆。
20.1.2 对本条的规定,应与本规范第3.0.4条及第3.0.5条相结合执行,才能系统、正确地进行锚栓工程的施工,否则将会在施工过程中遇到很多本来可以避免的问题。
20.1.3 为避免锚栓钻孔过程中伤及原构件配置的钢筋、保证锚栓钻孔的质量,应对配有钢筋的构件进行探测,当发现锚栓孔位处有钢筋时,应通知设计单位到场进行处理。
20.1.4 安装锚栓的现场气温低于-5℃时,工人操作的精度等会受到一定的影响。
- 上一节:20 锚栓工程
- 下一节:20.2 锚栓安装施工