地铁设计规范 GB50157-2013
12.2 混凝土结构自防水
12.2.1 地下工程防水混凝土的设计抗渗等级应符合表12.2.1的规定。
表12.2.1 防水混凝土的设计抗渗等级
12.2.2 防水混凝土的施工配合比应通过试验确定,试配混凝土的抗渗等级应比设计要求提高一级。
12.2.3 防水混凝土应满足抗渗等级要求,并应根据地下工程所处的环境和工作条件,满足抗压、抗裂、抗冻和抗侵蚀性等耐久性要求。
12.2.4 防水混凝土的环境温度不得高于80℃;当结构处于侵蚀性地层中时,防水混凝土的氯离子扩散系数不宜大于4×10-12m²/s,装配式钢筋混凝土结构的氯离子扩散系数不宜大于3×10-12m²/s。
12.2.5 防水混凝土结构底板的混凝土垫层,强度等级不应小于C15,厚度不应小于100mm,在软弱土层中不应小于150mm。
12.2.6 防水混凝土结构,应符合下列规定:
1 结构厚度不应小于250mm;
2 裂缝宽度应符合表11.6.1的规定,并不得出现贯通裂缝。
条文说明
12.2.2 地铁工程主体结构的耐久性要求高于一般地下工程,而防水混凝土的耐久性与混凝土的抗渗等级和氯离子扩散系数密切相关,因此除了提出了混凝土的抗渗等级要求外,参考了现行《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476的相关条款,增加了对防水混凝土处于氯化物环境(环境作用等级为E级)中的氯离子扩散系数指标,包括现浇混凝土和装配式混凝土对氯离子扩散系数的要求。
12.2.3 地下工程所处的环境较为复杂、恶劣,结构主体长期浸泡在水中或受到各种侵蚀介质的侵蚀以及冻融、干湿交替的作用,易使混凝土结构随着时间的推移,逐渐产生劣化,各种侵蚀介质对混凝土的破坏与混凝土自身的透水性和吸水性密切相关。一旦结构抗渗性能下降,易发生结构渗漏水现象,导致电气和通信信号设备故障、轨道等金属构件锈蚀,同时地下水中的侵蚀性介质使结构劣化,使混凝土结构开裂、剥落,导致结构的耐久性下降,影响地铁的安全运营。故防水混凝土的配制首先应以满足抗渗等级要求作为主要设计依据,同时也应根据工程所处环境条件和工作条件需要,相应满足抗压、抗裂、抗冻和抗侵蚀性等耐久性要求。
