13.1 A1类流体管道的补充规定
13.1.1设计条件应符合下列补充规定:
13.1.1.1采用流体温度以外的任何温度作为设计温度时,应通过传热计算或实验验证。
13.1.1.2管道设计中应进行动载分析,使有害的振动及脉冲影响减小到无害的程度。
13.1.1.3可通过管道布置、组成件选用等方法防止出现剧烈循环条件。
13.1.1.4不应按本规范第3.2.2条设计。
13.1.1.5泄压装置的最大泄放压力,不得超过设计压力的1.1倍。
13.1.1材料的选用应符合下列补充规定:
13.1.2.1不应使用任何脆性材料。
13.1.2.2铅、锡及其合金仅用于衬里。
13.1.3管道组成件的选用,应符合下列补充规定:
13.1.3.1选用焊接钢管应符合本规范附录J的规定;
13.1.3.2斜接弯管的一条焊缝方向改变不应大于22.5°。
13.1.3.3扩口翻边的突缘短节选用要求:
(1)使用温度不应超过200℃,使用的压力不应超过公称压力2.0MPa碳钢标准法兰的许用压力;
(2)管径不应大于公称直径100mm,扩口前的壁厚不应小于下列数值:
公称直径 15~20mm 厚度(最小值) 2.5mm
25~50mm 3.0mm
65~100mm 3.5mm
13.1.3.4支管连接应优先选用标准三通,其次为支管台或嵌入式支管。
13.1.3.5阀门的选用要求:
(1)应采用防止阀杆填料处泄漏的阀门,包括波纹管密封的截止阀、旋塞型或其他具有可靠的密封结构型式的阀门。
(2)阀盖应为法兰连接,至少用四根螺栓。采用足够机械强度的直螺纹连接方式,金属对金属接触的密封的结构要进行密封焊。
13.1.3.6法兰的选用要求:
(1)不应采用平焊(平板式)法兰;
(2)除了采用焊唇垫片外,法兰公称压力的选用宜留有大于或等于25%的裕量,且不应低于公称压力2.0MPa;
(3)采用软垫片时,应选用凹凸面或榫槽面的法兰。
13.1.3.7承插焊管件应仅限用于公称直径小于或等于40mm。
13.1.3.8锥管螺纹密封的结构,应限用于公称直径小于或等于20mm,并采用密封焊。
13.1.3.9采用直螺纹以垫片密封的结构时,应用拧紧时及拧紧后组成件的密封面不会产生相对转动的结构。例如本规范第5.9.3条图5.9.3-2中(b)和(c)的结构。
13.1.3.10管道接头选用要求:
(1)不应使用钎焊接头;
(2)不应使用粘接接头、胀接接头及填充物堵缝接头;
(3)不应在对焊口内使用分块的衬环。
13.1.3.11不应使用带填料密封的补偿器。
13.1.3.12选用不锈钢对焊管件的厚度,应符合本规范附录D第D.0.1条的规定。
13.1.4管道的布置应符合下列补充规定:
13.1.4.1除有可靠的安全措施外,不便维修的区域,不宜将管道敷设在地下。当工艺要求必须埋地敷设时,应有监测泄漏、防止腐蚀、收集有害流体等的安全措施。
13.1.4.2设置在安全隔墙或隔板内的管道,其手动阀门应采用阀门伸长杆引至隔墙(板)外操作。
13.1.4.3不应在可通行管沟内布置A1类流体管道。
13.1.4.4A1类流体不应直接排入下水道及大气中,应排入封闭系统内。
13.1.5柔性计算不应使用简化的分析方法。
13.1.6管道施工及检验应符合下列补充规定:
13.1.6.1碳钢管道壁厚大于或等于19mm时应进行焊后热处理。
13.1.6.2管道应进行气密试验。
13.1.6.3管道施工的无损检测应符合本规范附录J的规定。
13.1.2第13.1.2.1款 脆性材料包括铸铁 玻璃及其他任何脆性材料。
13.1.3第13.1.3.2、13.1.3.3、13.1.3.7、13.1.3.9、13.1.3.10及13.1.3.12款 是参照ASME B31.3的规定。
第13.1.3.4款 对于管径大的低压管道,当采用焊接支管时,宜选用图5.4.4-1(b)、(d)的结构。
第13.1.3.5款第(1)项 国际上多采用特殊结构的旋塞阀,作为防漏的阀门。旋塞与阀体间形成可靠的密封面,不用普通填料。但有的阀门要求有润滑的结构,因此在阀的上部还需加填料以密封注入的润滑剂。波纹管密封的阀门是填料零泄漏的结构。两段填料间加孔环并带小引出口的结构,可将填料漏出的流体送至收集点。也可向填料挤入密封剂。
第13.1.3.6款第(2)项 根据A1类流体需严格防泄漏的要求提出的措施,压力等级过低的法兰易泄漏,不应采用。但焊唇垫片是焊接密封的结构,不需要额外提高法兰的公称压力。比较经济。有关焊唇垫片参见“《工业金属管道设计规范》应用提示”P110的相关内容。
第13.1.3.8款 是参照ASME B31.1的规定。
第13.1.3.11款 包括球型补偿器及填料函式补偿器等。
13.1.4第13.1.4.1款 所指的安全措施,包括防漏、监测、报警、有害流体的收集处理等措施。一般情况,A1类流体管道埋地敷设时应装在套管内,套管要加强防腐及增加上述措施。
13.1.5是参照ASME B31.3的规定。
13.1.6第13.1.6.1及13.1.6.2款 是参照ASME B31.3的规定。