工业金属管道设计规范 GB50316-2000(2008版)
J.2管道施工中的无损检测
J.2.1 现场管道施工中对于环焊缝、斜接弯管或弯头焊缝及嵌入式支管的对焊缝应按表J.2.1的要求进行无损检测。工程设计另有不同检测的要求时,应按工程设计文件的规定执行。
J.2.2 除注明外,无损检测均指采用射线照相或超声波检测。
表J.2.1管道施工中的无损检测
注:①对于D类流体管道,要求进行抽查时,应在设计文件中规定,抽查不合格应修复,但不要求加倍抽查。
②夹套内管的所有焊缝在夹套以内时应经100%无损检测。
J.2.3 检测合格标准应符合有关管道施工及焊接的现行国家规范的规定。
J.2.4 本附录表J.2.1中100%无损检测的管道,其承插焊焊缝及支管连接的焊缝可采用磁粉或液体渗透法检测,或按工程设计文件的规定进行检测。
J.2.5 氧气管道按C类流体的检测要求。
J.2.6 局部无损检测的焊缝选择应保证每一个焊工焊接的焊缝都按比例进行检测。
J.2.7 施工工地制造的管道组成件应符合本附录第J.1.2条的规定。
J.2.8 对制造厂生产的制品,需要现场抽查时,应在工程设计文件中指定。
条文说明
J.2.1 本条对管道的无损检测的比例做出一般性的规定。并根据以下几个部分规定综合编制的:
(1)根据本规范有关条文的要求,如:
做替代性试验的管道,在施工中不做水压及气压试验,因此管子和管件制造以及现场组焊的环焊缝均进行无损检测。
由于剧烈循环条件的管道疲劳损坏的可能性大于其他管道,所以对焊缝的检测有严格的要求。这是参照ASME B31.3的规定。
(2)本规范附录J表J.2.1中(3)~(7)及(9)、(10)项符合现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235的规定。本规范由于与现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》一致,仍保留附录J表J.2.1中的第(3)项。
在D类流体管道中,不作无损检测条件下,施工中被忽视焊接质量的可能性很大,特别是大直径的D类气体管道,忽视质量是不安全的。因此,本规范附录J表J.2.1的注释中增加了抽查的规定。
- 上一节:J.1管道组成件制造的无损检测
- 下一节:附录K 本规范用词说明