附录L 用于奥氏体不锈钢的隔热材料产品的试验规定
L.0.1 本附录是奥氏体不锈钢管道用的吸水型(毛细作用)外隔热材料,包括岩棉、矿棉类等产品的试验规定。
L.0.2 当吸水型外隔热材料用于奥氏体不锈钢管道时,应进行下列两种试验并合格:
L.0.2.1 根据隔热材料产品的原料来源,试产的产品应先经对不锈钢滴液腐蚀试验(图L.0.2),以试片不应产生表面腐蚀或应力腐蚀破裂为合格。
试验方法要点:
(1)从隔热试样外表面滴入蒸馏水,通过隔热试样渗到有应力状态的不锈钢试片的热表面上,使溶有氯离子的水蒸发。试验28d后,检查不锈钢试片的腐蚀情况。
(2)试片共4套。
图L.0.2 隔热材料对不锈钢滴液腐蚀试验装置
(3)不锈钢试片安装前,应经敏化处理(加热至650℃,在炉内缓冷),表面应采用湿带磨机磨光、清理油污,弯制后应紧贴于加热管上。
采用螺杆拉紧使试片产生应力,其挠度按下式计算:
式中 △——挠度(cm);
σ——应力(取试验温度下材料许用应力的80%~90%)(MPa);
E——不锈钢试片材料的弹性模量(MPa);
R——弯曲半径(cm);
h——试片厚度(cm);
L——试片直段的长度(cm)。
(4)加热管初调到沸点,控制偏差0~+5.6℃。
(5)每个隔热试样(块)滴入水量250±25mL/d,应观察到试片表面变湿。试片温度由加热管上的温度监测器指示,维持试片表面达到沸水温度,偏差±6℃。
(6)试验28d±6h结束,试验期内如发生停运,应补加试验时间,使每个试片上的总液量送满28×250mL=7000mL。
(7)试片拆下清理并检查弯曲的表面,再用2″外径管子为轴,将试片回弯接近原始状态(展平)进行清理并放大10~30倍检查有无裂纹,如未发现裂纹,应采用液体涂色渗透进一步检查。将检查结果提出报告。
L.0.2.2 原料来源与试产的原料相同的情况下,批量产品质量控制,需经以下水溶解试验及分析并符合本规范第12.1.4条的规定。
(1)溶液提取方法要点:取隔热材料产品(模制品薄片1.6~3.2mm或棉毡小条)20g试样,在炉内100±5℃下烘干至恒重(±0.1g),放入400mL蒸馏水中煮沸30±5min后,冷却至室温,再加蒸馏水至500mL,搅匀,经过滤后得溶液,供分析用。
(2)在25℃时测定溶液的pH值应为7~11.7。
(3)隔热材料中可溶的离子含量计算:
Cl-(μg/g)=溶液中的浓度(μg/mL)×GCF
Na+(μg/g)=溶液中的浓度(μg/mL)×GCF
=溶液中SiO2浓度(μg/mL)×(76/60)×GCF
式中 GCF——重度换算系数,GCF=液体重(g)/试样重(g)=500/20=25。
- 上一节:附录K 本规范用词说明
- 下一节:附加说明 本规范主编单位、参加单位和主要起草人名单