地铁设计规范 GB50157-2013
返 回
变小
变大
底 色

12.8 盾构法施工的隧道防水

12.8.1 盾构法施工的隧道,宜采用钢筋混凝土管片、复合管片等装配式衬砌或现浇混凝土衬砌。衬砌管片应采用防水混凝土制作,其抗渗等级不得小于P10,氯离子扩散系数不宜大于3×10-12m²/s。当隧道处于侵蚀性介质的地层时,应采用耐侵蚀混凝土或在衬砌结构外表面涂刷耐侵蚀的防水涂层。
12.8.2 隧道衬砌结构防水措施应符合表12.8.2的规定。

表12.8.2  隧道衬砌结构防水措施
表12.8.2  隧道衬砌结构防水措施

12.8.3 管片宜进行混凝土氯离子扩散系数检测及单块抗渗检漏,并宜满足设计要求后再使用。
12.8.4 管片应至少设置一道密封垫沟槽。接缝密封垫宜选择具有良好弹性或遇水膨胀性、耐久性、耐水性的橡胶类材料,其外形应与沟槽相匹配。
12.8.5 管片接缝密封垫应能被完全压入密封垫沟槽内,密封垫沟槽的截面积应为密封垫截面积的1倍~1.15倍。
12.8.6 管片接缝密封垫应满足在计算的接缝最大张开量和估算的错位量下、埋深水头的3倍水压下不渗漏的技术要求;选用的接缝密封垫应进行一字缝或T字缝耐水压检测。
12.8.7 螺孔防水应符合下列规定:
        1 管片肋腔的螺孔口应设置锥形倒角的螺孔密封圈沟槽;
        2 螺孔密封圈的外形应与沟槽相匹配,并应有利于压密止水或膨胀止水;
        3 螺孔密封圈应为合成橡胶、遇水膨胀橡胶制品。
12.8.8 嵌缝防水应符合下列规定:
        1 在管片内侧环向与纵向边沿应设置嵌缝槽,其深宽比应大于2.5,槽深宜为25mm~55mm,单面槽宽宜为5mm~10mm。
        2 嵌缝材料应具有良好的不透水性、潮湿基面粘结性、耐久性、弹性和抗下坠性。
        3 应根据隧道使用功能及表12.8.2中的防水等级要求,确定嵌缝作业区范围,采取嵌填堵水、引排水措施。
        4 嵌缝防水施工应在盾构千斤顶顶力影响范围外进行。同时,应根据盾构施工方法、隧道的稳定性确定嵌缝作业开始的时间。
        5 嵌缝作业应在接缝堵漏和无明显渗水后进行,嵌缝槽表面混凝土有缺损时,应采用聚合物水泥砂浆或特种水泥修补,强度应达到或超过混凝土本体的强度。嵌缝材料嵌填时,应先刷涂基层处理剂。嵌填应密实、平整。
12.8.9 复合式衬砌的内层衬砌混凝土浇筑前,应将外层管片的渗漏水引排或封堵。采用塑料防水板等夹层防水层的复合式衬砌,应根据隧道排水情况选用相应的缓冲层和防水板材料,并应按本规范第12.6节的有关规定执行。
12.8.10 管片外防水涂层应符合下列规定:
          1 涂层应具有良好的耐化学腐蚀性、抗微生物侵蚀性和耐水性,并应无毒或低毒;
          2 涂层应能在盾构密封用钢丝刷与钢板挤压条件下不损伤、不渗水;
          3 在管片外弧面混凝土裂缝宽度达到0.2mm时,涂层应能在最大埋深处水压或0.8MPa水压下不渗漏;
          4 涂层应涂刷在衬砌背面和环、纵缝橡胶密封垫外侧的混凝土上。
12.8.11 竖井与隧道结合处,可采用刚性接头,但接缝宜采用柔性材料密封处理,并宜加固竖井洞圈周围土体。在软土地层距竖井结合处一定范围内的衬砌段,宜增设变形缝。变形缝环面应粘贴垫片,同时应采用适应变形量大的弹性密封垫。

条文说明
12.8.1 原规范中对钢筋混凝土管片的渗透系数做了规定,但在工程中,基本不做管片的渗透系数试验,仅做管片混凝土的抗渗等级试验,原提法已经失去了实际指导意义。因此本次修订时增加了管片混凝土的抗渗等级不小于P10的规定,取消了渗透系数指标要求。
    工程实践中,一般采用外加电场加速离子迁移的标准试验方法(DRCM)测试混凝土的氯离子扩散系数,而实际测试结果普遍高于原规范规定的8×10-9c㎡/s。本次修订根据工程实际测试数据,并参考现行《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476的相关条款,修改为不宜低于3×10-12㎡/s,当隧道处于侵蚀性介质中时,可在管片迎水面涂刷水泥基渗透结晶型防水材料、高渗透改性环氧、环氧聚氨酯等防水防腐涂层。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475

关闭